• 24.04.2024, 23:01
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Aquaero 5 LT als Slave am Aquaero 5 Pro - Lüfter 5-8 lassen sich nicht regeln

Mittwoch, 2. September 2015, 07:59

Hallo zusammen,
Sammle zur Zeit meine ersten Erfahrungen mit den Aquaeros.
Habe ein LT am Pro als slave angeschlossen und zuvor natürlich umprogrammiert.
Die Lüfter 5-8 werden in der AS erkannt und angezeigt, aber ich kann sie nicht steuern. Sie laufen immer auf Vollgas.
Resete ich mit der Pin Methode das LT wieder, so wird es einwandfrei in der AS erkannt und ich kann die Lüfter steuern. Nur als Slave klappt das nicht.
Hab ich vielleicht einen kleinen Punkt übersehen?
Habe das LT nun schon zweimal neu geflasht und als Slave konfiguriert.
Bus Kabel und Stromversorgungen sind natürlich an beiden Geräten angeschlossen sowie das USB Kabel am PRO.
Wäre um Ratschläge dankbar.
MfG

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hasbaro« (2. September 2015, 11:13)

Mittwoch, 2. September 2015, 08:16

Hast du den Lüftern auch einen Regler zugewiesen?
Ohne einstellungen zu posten ist das ein Ratespiel.

Mittwoch, 2. September 2015, 10:53

Eingestellt hab ich eigentlich gar nichts bis auf die umcodierung auf slave.
Wenn ich auf die Lüfterübersicht gehe kann ich 1-8 anwählen aber nur 1-4 per Spannung steuern, bei 5-8 passiert nichts.
Ich werd heut Abend aber mal Bilder posten von den Einstellungen.
mfg

Mittwoch, 2. September 2015, 11:28

Eingestellt hab ich eigentlich gar nichts bis auf die umcodierung auf slave.
Wenn ich auf die Lüfterübersicht gehe kann ich 1-8 anwählen aber nur 1-4 per Spannung steuern, bei 5-8 passiert nichts.
Bitte lies Dir das Handbuch durch wie man Lüfter einstellt - das kann man als PDF runterladen.
Lüfterleistungen werden NUR im Reiter Regler konfiguriert.
Bei "Lüfter" wird nur der Leistungsbereich der angeschlossen Lüfter konfiguriert.

Mittwoch, 2. September 2015, 21:46

Klappt einwandfrei, danke für die Hilfe und sry fürs Trollen ^^
mfg