Bist Du sicher, dass die Pumpe wegen Luft im System ausfällt, und nicht wegen überhitzung? 90° sind für manche Solaranlagen eher ein witz, da geht mehr. Mir ist mal die Wärmedämmung von den Rohren getropft... (ok, die war ausm Baumarkt - war nen Versuch wert
)
Mit der Luft im Kreislauf meinst Du nicht zufällig den Dampf der sich in den Kollektoren bildet und das Wasser in die Ausgleichbehälter verdrängt, wenn die Steuerung die Pumpe wegen erreichen maximaler Temperatur im Speicher abschaltet?
Ansonsten frage ich mich wo das Wasser hin verschwindet. Die Anlage sollte dicht sein. Ist sie das nicht: Leck suchen (Pressluft rein und das Zischen suchen).
Ist die Anlage dicht, und bei starker Sonneneinstrahlung drückt der Dampf trotz laufender Pumpe das Wasser aus den Kolektoren, dann hilfts nur den Durchfluss zu erhöhen, um die Dampfbildung zu unterbinden. Also die Pumpe auf max Power stellen, und wenn das immer noch nicht reicht sich den Querschnitt der Rohre ansehen. 15er über sehr lange Strecken können schon ordentlich bremsen.
Liegts am Dampf, kann auch etwas mehr Druck auf dem System helfen.
Normale Umwälzpumpen sind hier schon das Optimum, die sollen ja in erster Linie nicht viel Saft fressen. Wenn man es noch etwas zuverlässiger haben will, kann man ne Laing nehmen um nem eventuellen Blocken der Welle zu entgehen, das wars dann aber auch schon mit den Optionen.