Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lese dir bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Die aquasuite überträgt die änderungen direkt bei der eingabe.Wo kann man die Einstellungen von der AS2012 auf das AE5 übertragen, speichern ?
Das ist ja auch richtig so, wenn du die Leistung Manuell vorgeben willst gibt es den Reglertyp "Vorgabewert".Wähle ich bei den Lüftern oder der Pumpe KEINE DATENQUELLE aus, so bleiben die Lüfter und die Pumpe stehen (Drehzahl 0)
Was für ein aquaero hast du? pro, XT, lt mit welchem Kühler?*Kurvenregler mit der Pumpe geht nicht weil die temp dann auf 90 Grad steigt.. Fehlermeldung des AE komt
Was denn nun, wird da nun eine Drehzahl angezeigt oder nicht?
*Laing DDC 1T+ wird am Lüfterport 1 zwar mit Strom versorgt aber Tachosignal ist weiterhin bei 0
*Tachosigna zeigt erst was an wenn ich >ausgänge>Lüfter>Regelwert pro Umdrehung auf mind. 3 setzte dann zeigt er 2700an was bei 100% aber eher ca. 4000sein sollte
Lüfteranschluss 1:Was denn nun, wird da nun eine Drehzahl angezeigt oder nicht?
WIrd die Drehzahl erst angezeigt wenn du den Kalibriert auf 3 nimmst oder ist das schon wieder an einderer Kanal als 1
Naja,.. das ist aber sehr sinnfrei, weil der Durchfluss nur sehr gering mit der Wassertemperatur zusammenhängt.Wobei bei höheren Temp. die Pumpe ruhig auch höher drehen könnte das waäre doch fein...
Ok,.. das scheint ein Bug zu sein wenn man höhere Drehzahlen misst.Drehzahl wird erst angezeigt wenn ich mindestens bei Impulse/Umdrehung auf 3 (2750) oder 4 (274) usw. gehe vorher sagt er 0
Ein normaler Lüfter an dem selben anschluss (Lüfteranschluss1) gibt aber eine Drehzahl aus.
Ja es betrifft nur den 1. Lüfterkanal. An den anderen geht es.Adapterkabel habe ich und an den anderen 3 Lüfteranschlüssen wird die Drehzahl korrekt angegeben... nur am 1. nicht..
Ein Lüfter jedoch am port1 da wird das Tachosignal angezeigt..
Freu mich auf das Fix und vielleicht eine neue AS beta. Schön das Ihr am Ball bleibtwas heist das konkret? geht es kanal2? Wenn es nur den Kanal 1 Betrifft, wonach es ja im moment aussieht wird das mit der Firmware gefixt werden.
Danke.Schön das Ihr am Ball bleibt
was heist das konkret? geht es kanal2? Wenn es nur den Kanal 1 Betrifft, wonach es ja im moment aussieht wird das mit der Firmware gefixt werden.Kanaltauschen geht, behebt aber das Problem nicht..
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HeinzNeu« (10. Juni 2011, 16:11)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Stylemongo« (11. Juni 2011, 12:09)
-