• 24.04.2024, 16:57
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

lynix

Junior Member

Aquaero 5 USB-Protokoll

Montag, 27. Februar 2012, 19:49

Hallo AquaComputer Devs,

auch ich bin vom SandyBridge-USB-Problem des Aquaero 4 betroffen und denke derzeit über die Anschaffung eines neuen Aquaeros nach.
Da ich hauptsächlich unter Linux arbeite, kommt für mich die Verwendung der AquaSuite nicht in Frage. Für mein Aquaero 4 habe ich mir selbst eine Software zur Steuerung geschrieben, die auf der libusb aufbaut. Nun meine zwei Fragen:

- Unterscheidet sich das USB-Protokoll des Aquaero 5 wesentlich von dem des Aquaero 4?
(Also mit "Protokoll" meine ich das Verhalten als HID, das sich über einen großen Interrupt-Read() auslesen lässt)

- Wird es für das Aquaero 5 in naher Zukunft ebenfalls ein SDK geben?
(Ein Datenblatt mit den Offsets für die Speicherbereiche und ein paar Konstanten würde auch genügen ;) )


Vielen Dank und Viele Grüße

lynix

Mittwoch, 29. Februar 2012, 11:52

Unterscheidet sich das USB-Protokoll des Aquaero 5 wesentlich von dem des Aquaero 4?
es ist ähnlich, das aquaero 5 ist auch ein HID, aber mit 3 Interfaces, Interface 3 ist das Device.
Da kommt dann alle 0.5s ein Input Report in dem die aktuellen Messwerte stehen. Das sollte auch recht einfach für Linux implementierbar sein (ähnlich dem aquaero 4).
Wird es für das Aquaero 5 in naher Zukunft ebenfalls ein SDK geben?
Ja, aber erst wenn alle Features in der aquasuite 2012 implementiert sind, da wir noch die ein oder andere Strukturänderung machen.
Etwas aufwendiger ist das ganze mit den Einstellungen und Namen die im Gerät vergeben werden können.