• 24.04.2024, 18:25
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

S.V.K.

Junior Member

Problem Temperatursensoren

Freitag, 14. September 2012, 18:53

Hi Leute,

ich habe einige von euren Temperatursensoren verbaut und mit dem Aquaero gekoppelt.
Leider funktioniert das nicht so, wie es aoll. Einige der Sensoren liegen etwas zu weit weg, um sie direkt anschließen zu können. Daher habe ich sie mit einer 2 Pin Verlängerung angeschlossen.
Diese Verbindung scheint aber das Signal zu unterbrechen. Ohne dieses Zwischenkabel funktionieren die Sensoren normal.

Gibt es da einen Trick?

ULTRASILENT POWER SYSTEM
AMD Ryzen 9 5950x @ 4,5GHz, 5GHz Boost @ Wakü / Asus Crosshair VIII Dark Hero / 32GB Gskill 3600er DDR4 /
RTX 2080 TI @ >2GHz @ Wakü / Je 1 TB Samsung 980 Pro, 970 Evo, 860 Evo, 850 Evo / Creative ZxR / be quiet! Straight Power 1000W
2x Laing DDC, 2x Watercool MoRa3, 8x200er Lüfter, RGBpx, geregelt via Aquaero v6 Pro und 2x PowerAdjust Pro

Freitag, 14. September 2012, 20:59

normalerweise sind die teile simple widerstände, die je nach temp den widerstandswert ändern. damit die korrekt funktionieren und halbwegs zuverlässige werte bringen, muss auch die leitungslänge als widerstand mit einberechnet werden. durchaus möglich, dass deine verlängerung nun den widerstnad derartig erhöht, dass keine messung mehr möglich ist, auch wenn dann die verlängerung einen wohl sehr hohen widerstand aufweisen müsste, was nomal nicht der fall ist. sprich im normalfall sollte das funktionieren, nur wird die messung verfälscht

miss doch mal den widerstnad der verlängerung...

mosi

Junior Member

Samstag, 15. September 2012, 11:58

Du könntest auch einfach mal probieren einen Sensor normal anzuschließen und die verlängerten direkt daneben zu legen. Paar Minuten warten damit sich alles angleicht und dann die Differenz, die sich da auf den Verlängerten ergibt mit Offset korrigieren. Geht in der Aquasuite bzw. müsste auch am Aquaero direkt gehen.
Das geht natürlich nur, wenn überhaupt irgendwie durchgängig Messwerte ankommen, diese aber zu hoch/tief sind. :)

Montag, 17. September 2012, 07:56

dann ist deine Verlängerung defekt.
Normalerweise kann man die Sensoren mit angepassten offset um einige Meter verlängern.

S.V.K.

Junior Member

Dienstag, 18. September 2012, 11:27

So, Problem gelöst. Hab sie wohl oder übel an anderen Stellen verbaut. Nicht schön, aber selten.
Und nein, die Verlängerung ist nicht defekt. Ich habe hier 10 Stück herumliegen und nicht EINE hat das Signal an den Aquaero weitergleitet. 10 defekte Kabel halte ich doch für relativ unwahrscheinlich ;)

Danke Jungs :D

ULTRASILENT POWER SYSTEM
AMD Ryzen 9 5950x @ 4,5GHz, 5GHz Boost @ Wakü / Asus Crosshair VIII Dark Hero / 32GB Gskill 3600er DDR4 /
RTX 2080 TI @ >2GHz @ Wakü / Je 1 TB Samsung 980 Pro, 970 Evo, 860 Evo, 850 Evo / Creative ZxR / be quiet! Straight Power 1000W
2x Laing DDC, 2x Watercool MoRa3, 8x200er Lüfter, RGBpx, geregelt via Aquaero v6 Pro und 2x PowerAdjust Pro

Donnerstag, 27. September 2012, 20:37

Das Problem mit der Verlängerung, die nicht funktioniert, hatte ich auch.
Das FT02 ist dämlich lang und weil die Verlängerungen (haben Durchgang, mit dem Multimeter geprüft) die Sensoren ausfallen lassen hab ich das Kabel recht straff durch den Rechner gespannt... *seufz*
Wenn sich da mal was tut, wäre ich sehr gern an einer Lösung interessiert.

Habe die AC Inline-Wassertemperatursensoren mit Innen und Außengewinde.

maexi

Senior Member

Freitag, 28. September 2012, 10:50

ich habe das Cosmos 2, das ist auch nicht gerade kurz. Ich habe einfach die passende Länge dazwischen gelötet. Wenn ich mal irgendwann dazu Zeit habe, werden die noch auf "schön" gesleevt.

Freitag, 28. September 2012, 11:32

10 defekte Kabel halte ich doch für relativ unwahrscheinlich ;)
Nicht wenn die Kabel auch China kommen.
Wir machen das hier ab und zu mal das wir Sensoren auf ein paar Meter verlängern müssen. Bis 5m ist das gar kein Problem. Die Messwerte rauschen aber duch äussere Störerungen aber etwas mehr.

Wie gasagt, wenn die Verlängerung elektrisch einwandfrei ist (das kann man ja mit einem Multimeter prüfen) funktioniert das auch.