Sonntag, 2. Februar 2014, 12:47

Hallo,

Ich habe mich mal hier im Forum registriert da ich noch einige offene Fragen im Umgang mit meinem Aquaero 3 habe.

Zur Vorgeschichte:

Der Aquaero 3 wurde gebraucht auf Ebay gekauft wo er als voll funktionsfähig deklariert wurde. Er wurde als Ergänzung meiner, 2011 eingerichteten, Wakü angeschafft. Lüfter wurden bisher über das Mainboard/Speedfan gesteuert, die Temp-Überwachung erfolgte ebenfalls über Speedfan. All diese Aufgaben sollte nun das Aquaero übernehmen. Aus diesem Grund habe ich nun zusätzlich zu den Kühlern einen Temp-Sensor für das Wasser (Aquacomputer Temperatursensor inline G1/4) und einen Durchflusssensor (Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4) angeschafft. Zusätzlich hängen an jedem Fan-Anschluss 1x120mm Lüfter (Welche jetzt genau weiss ich nicht, auf jeden fall alles die selben von Coolermaster), Standby ist angeschlossen und ein Relais-Stecker für die ATX-Break. Lüfter laufen alle ganz normal, auch der Temp-Sensor fürs Wasser zeigt mir einen konstanten Wert von 22,5C° (Wert steigt natürlich beim spielen oder benchen) nur der Durchflusssensor lässt mich verzweifeln :( Angeschlossen ist der Sensor an den Anschluss der im Handbuch mit "Flow" gekennzichnet ist. In der Aquasuite und auf dem Aquaero zeigt mir der Durchflusssensor 1 den Wert 0,0l/h. Wenn ich in der Software unter Durchfluss -> Durchflusssensor 2 bei Lüfter 4 Verwendung den Durchflusssensor auswähle bekomme ich einen Wert (der Stark zwischen 2 und 11l/h schwankt) angezeigt. Ist das so richtig? Ich würde auch gerne weiterhin alle 4 Lüfter handhaben können und trozdem einen Durchflusswert angezeigt bekommen. Ist der Sensor eventuell defekt oder habe ich was falsch angeschlossen?

System Infos:

Core I7 4820k
Gigabyte GA-X79-UD3
MSI GTX680
12 GB Ram
Win 8.1 x64

Wakü Infos:

Aquaero 3.07 (Firmware 4.23a/OS 204) mit Standby und ATX-Break
Aquacomputer cuplex kryos HF für Sockel 2011, G1/4 (noch nicht verbaut, aber die Tage ;))
Aquacomputer aquagrafx GTX 680 G1/4
Alphacool Eheim 1046-12Volt Vollkeramiklagerung
Alphacool HF 38 Cape Cyclone 150 V.2

Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »ersguterjunge25« (2. Februar 2014, 13:11)

CPU: Intel Core I7 - 4820k| GPU: MSI Geforce GTX 680 TwinFrozr III@ aquagrafx|
Mainboard: Gigabyte GA-X79-UD3| Ram: 16 GB G.Skill @ 1866 Mhz|
SSD: Samsung Evo Desktop 120 GB| HDD: Toshiba DT01ABA300 3TB|
Audio: Yamaha AVR RX-V367 an Nvidia HD Audio| OS: Windows 8.1 Pro x64|

Sonntag, 2. Februar 2014, 13:47

An "Flow" ist richtig.
Kalibrierwert richtig eingestellt? Sollte auf 169 stehen.

Sonntag, 2. Februar 2014, 14:08

Ja ist auf 169 Impusle/Liter eingestellt.
CPU: Intel Core I7 - 4820k| GPU: MSI Geforce GTX 680 TwinFrozr III@ aquagrafx|
Mainboard: Gigabyte GA-X79-UD3| Ram: 16 GB G.Skill @ 1866 Mhz|
SSD: Samsung Evo Desktop 120 GB| HDD: Toshiba DT01ABA300 3TB|
Audio: Yamaha AVR RX-V367 an Nvidia HD Audio| OS: Windows 8.1 Pro x64|

Sonntag, 2. Februar 2014, 15:38

Hattest Du vor dem befüllen mal kontrolliert, ob sich das Rädchen des Durchflussmessers dreht?

Bei Deinen Versuch mit dem Durchflussmesser 2......hing da nach wie vor der Lüfter dran? Stand da wirklich L/h oder L/m?

Wenn der Durchfluss zu gering ist, gibt es auch keinen Vernünftigen Wert. Glaube Minimum 40L/h. Würde ich aber im moment ausschliessen, da Du ja zZ nur einen Kühlkörper dran hast. Auf Verstopfung und Knicke im Schlauch hast Du ja sicherlich geachtet.

Sonntag, 2. Februar 2014, 15:57

Ja der Lüfter hängt nach wie vor am Lüfter-Anschluss 4 des AE. Der AE zeigt an das der betroffene Lüfter jetzt mit 100% Leistung läuft. Auch mit dem bloßen Auge sieht man das der Lüfter deutlich höher dreht wie die anderen. Der angezeigte Wert wird sowohl am AE als auch in der Aquasuite in L/h ausgegeben. Es gibt keine offentsichtlichen Verstopfungen oder Knicke im Schlauch. Leider habe ich es versäumt vor dem befüllen das Rädchen auf Funktion zu prüfen :(.
CPU: Intel Core I7 - 4820k| GPU: MSI Geforce GTX 680 TwinFrozr III@ aquagrafx|
Mainboard: Gigabyte GA-X79-UD3| Ram: 16 GB G.Skill @ 1866 Mhz|
SSD: Samsung Evo Desktop 120 GB| HDD: Toshiba DT01ABA300 3TB|
Audio: Yamaha AVR RX-V367 an Nvidia HD Audio| OS: Windows 8.1 Pro x64|

Mittwoch, 5. Februar 2014, 11:45

Keine eine Lösung? Ich stell die Frage noch mal anders: Wieso muss ich den Durchflusssensor als "Durchflusssensor 2" in der Aquasuite konfigurieren, und damit die Einstellungen für meinen 4. Lüfter abändern, obwohl der DFS nicht am Lüfteranschluss 4 hängt sondern am "Flow" Anschluss?

Ach ja und Sorry für das Doppel-Posting ;(
CPU: Intel Core I7 - 4820k| GPU: MSI Geforce GTX 680 TwinFrozr III@ aquagrafx|
Mainboard: Gigabyte GA-X79-UD3| Ram: 16 GB G.Skill @ 1866 Mhz|
SSD: Samsung Evo Desktop 120 GB| HDD: Toshiba DT01ABA300 3TB|
Audio: Yamaha AVR RX-V367 an Nvidia HD Audio| OS: Windows 8.1 Pro x64|

Mittwoch, 5. Februar 2014, 11:57

Wenn der Sensor an Flow1 nicht geht und an Fan4 schon, dann ist der Anschluß defekt.
Setzte das aquaero lt. Handbuch zurück und teste alles noch einmal.

Mittwoch, 5. Februar 2014, 12:15

Hallo Sebastian.

Meinst du mit zurück setzen lt. Handbuch den EEPROM-Reset?
CPU: Intel Core I7 - 4820k| GPU: MSI Geforce GTX 680 TwinFrozr III@ aquagrafx|
Mainboard: Gigabyte GA-X79-UD3| Ram: 16 GB G.Skill @ 1866 Mhz|
SSD: Samsung Evo Desktop 120 GB| HDD: Toshiba DT01ABA300 3TB|
Audio: Yamaha AVR RX-V367 an Nvidia HD Audio| OS: Windows 8.1 Pro x64|

Mittwoch, 5. Februar 2014, 13:33

Ja.