Hey! Danke für deine Antwort.
Warum ich nach Delta Wasser-Luft regle? Weil die Aquaero (hab mal mit Herrn Wille wenn ich mich nicht irre telefoniert) keine Möglichkeit besitzt nach funktionalem Zusammengang zu regeln. Im Sommer und im Winter könnte man Profile umschalten, aber das ist für mich als Maschbauer alles halber Kram
Wenn Du nach Delta W-L regelst, hast Du den Vorteil, dass die Umgebungstemperatur einbezogen wird. Wenn ich nur nach Wasser regel, was nehme ich? Im Sommer hab ich 30°C im Raum, im Winter 18°C. Wasser auf 35°C? Warum unnötig "warm" halten das ganze. Und genau das ist der Knackpunkt.
Derzeitiger Aufbau: Es wird eine 2/3 gewichtete Wassertemperatur als Regelgröße gebildet. Dafür wird anhand von zwei Inline-Sensoren die T_Wasser_gew. gebildet (avg Temp Water): T_Wasser_gew = 1/3 *(2* T_kalt + T_warm ). Somit ist eine Tendenz zum Kaltwasser gegeben da dies die stabilere Regelgröße darstellt.
Der Sollwertregler regelt auf das DeltaK was durch T_Wasser_gew-T_raum definiert ist. Das ist egal ob im Winter oder im Sommer eine verlässliche Größe. Schön wäre hier die Möglichkeit eben die Regelgröße in Abhängigkeit einer Basisgröße zu wählen: Wörtlich ausgedrückt: Wenn Raum 30°C, dann darf dT 3°C sein, wenn Raum 20°C darf dT auch 8°C sein. Diesen linearen Zusammenhang kann man aber nicht softwaretechnisch im Aquaero lösen, da laut AC die Rechenkapazität der AE CPU dafür nicht gedacht ist.
"99,9% der User regelt nach Wassertemeratur und gut ist." Ich gehöre zu den 0,1% für die Silent = Silent ist
Und es ist auch einfach nur aus Interesse. Natürlich funktioniert das auch alles so wie es ist, aber es ist nunmal ein Hobby.
"Oben im Text schreibst Du: Untere Drehzalgrenze 450 RPM
Unten schreibst Du unteren Grenzbereich 200 RPM"
Grenzbereich ist die Anlaufdrehzahl der Lüfter. Bei 190RPM können die nicht starten.
Derzeit läuft das ganze so um das den Bereich um 200RPM zu umgehen, da es von der Lautstärke keinen Unterschied zwischen 200RPM und 450RPM gibt. Es ist sogar so, dass "zu langsam drehende" PWM Lüfter eher ein nerviges Klackergeräusch abgeben. Durch "Halte Minimalleistung" ist mit den in der Software enthaltenen Funktionen aber auch schon alles erschöpft. Man kann keine zwei Regelkomponenten koppeln.
Somit hast Du entweder ein ständiges "an/aus" oder zumindest eine minimaldrehzahl. Eine Softwareseitige Kombination von Zweipunktregler und Sollwertregler ist nicht möglich. Und ein Kurvenregler oszilliert einfach zu viel.
Anbei unten eine Skizze. Wenn man als Stellgröße im Zweipunktregler den Sollwertregler angeben könnte, hätte ich das "Problem" nicht