Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Durchflusssensor "high flow" welche Messimpulse anzahl

Donnerstag, 7. Mai 2015, 02:13

Hallo,
ich habe seit einiger Zeit den AC Durchflusssensor "high flow".
Der Kalibrierwert beträgt 169 und ist auch so in der Aquasuite eingestellt. Allerdings gibt es ja da noch die Einstellung "Anzahl der Messimpulse" welche man von 4-50 Wählen kann.
Ich verstehe schon das man damit eigentlich nur einstellt wieviele Impulse abgegriffen werden aus der dann die Liter Zahl berechnet wird.
Allerdings hab ich bei 80Hz mit 4 Impulsen 73 Liter/h und bei 50 Impulsen sind es 90 Liter/h was ja nun schon ein recht großer Unterschied ist.
Darum wollte ich mal fragen wieviele Impulse man am besten einstellen soll damit man ein annähernd richtiges Ergebniss bekommt.

Donnerstag, 7. Mai 2015, 06:54

Lass es auf 8 impulse. Die Einstellung ist nur relevant für sensoren mit hohen impulszahlen. (die werden sonst sehr ungenau)
Und nimm die aquasuite 2015. Die alte aquasuite ist eigentlich NUR noch online weil die für das aquaero 4 benötigt wird.

Freitag, 8. Mai 2015, 02:59

Okay alles klar dann lass ich das am besten mal auf 8 Impulse. Vielen Dank
Allerdings werde ich trotzdem weiterhin die Aquasuite 4 verwenden denn bei der kann man die Herz in 0.5 Schritten erhöhen und ich finde das manchmal genau diese 0,5 den unterschied von unhörbar zu hörbar ausmachen.