• 16.04.2024, 22:57
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Trodor

Junior Member

Aquaduct 360+ eco MARK II piept unaufhörlich

Samstag, 5. Dezember 2015, 22:13

Guten Abend,
ich habe eben die o.a. Wasserkühlung eingebaut und alle 16 Threads 100% ausgelastet. (i7-5960x)
Dabei fuhr zunächst dieTemperatur der CPU auf ca 56 Grad hoch, die Lüfter des Aquaduct schalteten sich zu und die CPU-Temperatur ging runter auf 52 Grad.
So weit so gut.
Die Temperatur habe ich mit SpeedFan 4.51 gemessen.
Nach ca 90 Minuten unter volllast fing dann der Aquaduct in einer Tour zu piepen an - wie bei einem Feueralarm.
Die Temperatur war immer noch bei 53 Grad.
Das Ei Züge was über 100 Grad war, war die Anzeige auxtin1. Sie war vorher auf 96 und lag jetzt bei 106.
Ein Blick ins Internet ergab, dass es bei der Anzeige meistens um einen Anzeigefehler handelt. Also hatte ich ihn von Anfang an ignoriert.
Jetzt ist meine Frage, wie bekomme ich den Warnton ausgeschaltet?
Ich hoffe jemand weiß Rat. :)

Schönen Abend
Achim.

P.S. Aquasuite habe ich noch nicht runtergeladen, da ich nicht weiß, welche version zu meinem Aquaduct passt.

Pilo

Senior Member

Sonntag, 6. Dezember 2015, 08:24

Moin. Die Software zum Auslesen und Steuern deines eco, sollte die Aquasuite 201x-x, x86/X64-Versionsein, steht jedenfalls so auf der Download-Seite.

Zitat

Die aquasuite 2015 kann mit folgenden Geräten genutzt werden:
aquaero 5/6, aquaduct mk4/5 und eco Serie , aquastream XT, mps, poweradjust 2/3, farbwerk und tubemeter

In der Bedienanleitung wird die Software-Version komischerweise in keinster Weise erwähnt.
->Darin Epsilon - PERSPECTIVES<-
Mr. SuicideSheep @ soundcloud.com
Test Shot Starfish @ soundcloud.com
Professor Kliq @ soundcloud.com

Trodor

Junior Member

Sonntag, 6. Dezember 2015, 08:59

@Pilo: Vielen Dank für deine Antwort.
Dann lade ich also die aktuellste Version 2015 runter?!

@alle:
Habe gerade den Rechner hochgefahren, er piept jämmerlich vor sich her.
Alle Werte liegen bei ca 22 Grad - nur nicht auxtin1.
Der liegt bei 109, was ja offensichtlich nicht sein kann.
Kann ich die Prüfung über die Software ausstellen oder muss ich das im BIOS machen? Ich hoffe, dass es dazu eine Möglichkeit bei Aquasuite gibt.

Schöne Grüße
Achim

Sonntag, 6. Dezember 2015, 09:01

Was piept denn nun wirklich???? Der Rechner an sich oder das Aquaduct... wenn es der Rechner ist, hat es nichts mit dem Aquaduct zu tun und umgekehrt -.-

Trodor

Junior Member

Sonntag, 6. Dezember 2015, 15:15

Ja sorry, war missverständlich.
Aquaduct piepst :)

Schöne Grüße
Achim

Sonntag, 6. Dezember 2015, 17:34

dann musst du den alarm abstellen (mit der aquasuite).

Trodor

Junior Member

Mittwoch, 9. Dezember 2015, 18:50

So, hat einige Zeit gedauert, aber es hatte funktioniert.
Hatte die Software (Aquasuite 4.72.00) installiert und festgestellt, dass der Alarm besagt, dass die Pumpe nicht funktioniert.
Aber sie geht.
Also habe ich den Alarm ausgestellt - alles gut.
Dann war auf einmal die Anzeige in der Aquasuite weg. War aber erstmal kein Problem, da der Alalrm ausgestellt war. Jet hab ich Windows 10 installiert und nun piept er wiede.
Und jetzt ist es ein Problem, dass er den Aquaduct nicht mehr erkennt. Denn ich hab keine Möglichkeit den Alarm abzustellen.
Ich hab das Gefühl, dass er den Aquqaduct über den USB Port nicht erkennt. Wenn ich USB suchen anklicke, erkennt er den nicht.
Mache ich irgendwas falsch?

Schöne Grüße
Achim

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Trodor« (9. Dezember 2015, 19:21)

Pilo

Senior Member

Donnerstag, 10. Dezember 2015, 07:32

Also hast du jetzt die Aquasuite 2015-9 installiert?
Du kannst mit der Aquasuite die Aquaduct-Systemmeldungen auslesen. Dazu gehst du in der Aquasuite in der linken Leiste auf 'aquaduct', dort ganz unten auf 'System' und rechts auf 'Systemmeldungen'. Jetzt nur noch die Schaltfläche 'Meldungen vom Gerät laden' drücken und dort sollte dann erscheinen, was den Alarm auslöst.
->Darin Epsilon - PERSPECTIVES<-
Mr. SuicideSheep @ soundcloud.com
Test Shot Starfish @ soundcloud.com
Professor Kliq @ soundcloud.com

Donnerstag, 10. Dezember 2015, 09:53

Er hat ein eco. Da gibt es diese Funktionen nicht ;)

Die eco Serie verwendet eine aquastream Platine und die Menüs sehen auch entsprechend so aus. Da würde man im Reiter Alarmeinstellungen den aktuell aktiven Alarm rot hinterlegt sehen.

Wenn die Pumpe den Alarm auslöst wird da schon was dran sein - auch wenn sie läuft. Am besten vom Reiter Pumpe mal einen Screenshot einstellen. Vermutlich stimmt was mit der Spannung oder Stromaufnahme nicht.

Trodor

Junior Member

Samstag, 12. Dezember 2015, 08:32

Guten Morgen zusammen,
so mal ein Update was der eco macht und was nicht.

Beim letzten Mal bestand wohl das Problem daran, dass er den 360 eco beim Druck auf USB suchen (ich glaub so heißt die Funktion) nicht erkannt. Also wurde mir und in der Software Aquasuite 4.72.00 ( das ist wohl die richtige für meinen Kühler) nicht angezeigt. Daher konnte ich den Alarm nicht abstellen.
Aber am nächsten Morgen erkannte die Software den kühler und ich konnte den Alarm abstellen.
Dazu habe ich auf der linken Seite bei den alarmeinstellungen die Button auf grau gesetzt (grün ist für die Aktivierung) und auch oben rechts auf grau gesetzt (genauen Namen kenn ich nicht, aber heißt ähnlich wie Alarm ausführen)
So weit so gut. Der kühler kühlte, die Temperaturen bewegten sich um 30 Grad. Alles gut
Aber nach fünf bis sechs Stunden unter volllast von allen 16 Kernen (für alle die das jetzt wichtig ist, wie das sein kann - es lief ein schachprogramm das alle Kerne nutzt) ging der Alarm los, obwohl er ja ausgeschaltet und gespeichert war.
Ich öffnete die Software und siehe da - die Button Lufttemperaturen und oder Wassertemperatur waren wieder grün und der Button Alarm ausführen auch.
Ein Druck auf die Button bewirkte, dass sie genau wurden, um Augenblick wieder grün zu werden und unaufhörlich weiter zu piepen.
Ein Blick in den überblick ergab, dass Wasser und Lufttemperatur sich mal bei 120 und oder 675 Grad bewegten.
In Griff an die Leitungentig und den kühler ergaben aber, dass sich die Temperaturen nicht im dreistelligen Bereich bewegten oO
Hab ich in der Software die Möglichkeit den Alarm endgültig abzustellen, so dass er sich nicht umstellt?
Bevor ich den nämlich zuruxkschicke und mir den Stress mit dem Abbau antue, würde ich gern noch ein paar Versuche starten, den vernünftig aus laufen zu kriegen (vielleicht hab ich ja nur was falsch eingestellt / kalibriert)
Aber wenn der weiter piept (was echt laut) ist, dann stürzt er über Windows ab... Und dann liegt er draußen auf dem Rasen.

Sxhöne Geusse und danke vorab
Ein echt genervter
Achim

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Trodor« (12. Dezember 2015, 08:40)

Samstag, 12. Dezember 2015, 08:49

Also wurde mir und in der Software Aquasuite 4.72.00 ( das ist wohl die richtige für meinen Kühler)
NEIN!

Verwende die aktuelle aquasuite 2015. Die 4.72 ist extrem alt und hat viele Fehler.
Setzte mit der aktuellen aquasuite dein Geräte einmal auf werkseinstellungen zurück.

Trodor

Junior Member

Samstag, 12. Dezember 2015, 14:13

Vielen Dank, Sebastian !!!
Der Tipp hat schon mal geholfen und zur Zeit piept er nicht.

Trodor

Junior Member

Samstag, 12. Dezember 2015, 15:00

Noch mal ein Update:
Software ausgetauscht auf die version 2015 und kein piepen mehr.
Einstellungen gespeichert
Alle Haken raus
Viertel Stunde de später piept er wider und die Haken sind wieder drin.
Ich bin echt ratlos!

Samstag, 12. Dezember 2015, 15:29

Viertel Stunde de später piept er wider und die Haken sind wieder drin.
klicke mal aud das diskettensymbol neben dem Gerätenamen im menü, dann werden die einstellungen dauerhaft im Gerät gespeichert.
Anderenfalls kann es noch sein das deine USB Verbindung Probleme hat.

Trodor

Junior Member

Samstag, 12. Dezember 2015, 16:59

Ja hab auf das Symbol geklickt und gespeichert.
Danach stellte sie si h wieder um.
Da der Aquaduct ja beständig anzeigt dass die Pumpe nicht geht und ich Luft- und Wassertemperaturen von bis zu 300 Grad habe denke ich mal, dass es dann wohl am USB Port im Aquaduct liegt.
Wenn keiner mehr eine Idee hat, werde ich ihn wohl zurück senden :(