• 19.04.2024, 22:49
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Verbesserungsvorschlag: Hysterese für AquaSuite Kurvenregler

Sonntag, 2. April 2017, 13:39

Ist es geplant Hysterse auch für den Kurvenregler für Lüfter zu implementieren? Oder ist das gar schon mit den neuen AquaSuite Versionen möglich?

Also, dass wenn ein Sensor wieder in der Temperatur fällt die Lüftergeschwindigkeit nicht auf dem im Regler angegebenen (niedrigeren) Wert fällt, sondern bis zu einer vordefinierten Schwelle gehalten und erst dann reduziert wird. Eben um zu vermeiden, dass der Lüfter die ganze Zeit in der Drehzahl hin und herpendelt.

Das ist ein Feature welches ich sehr vermisse. Es ist in SpeedFan als auch in den alten T-Balancern vorhanden.

Edit: Titel klarer formuliert

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »DOCa Cola« (4. April 2017, 00:01)

Sonntag, 2. April 2017, 14:47

das ist doch längst implementiert.
Das ist der rote Balken im Diagramm, die Starttemperatur.

Sonntag, 2. April 2017, 15:34

Ok, ich habe mich mit der Startemperaturfunktion nochmal vertraut gemacht. Damit kann man also erreichen, dass der Lüfter später einschaltet und dann wird nach der Kurve geregelt bis die Temperatur wieder die eingestellte Regler wieder 0% unterschreitet.
Damit kann man allerdings noch nicht verhindern, dass an bestimmten Temperaturübergängen der Lüfter dann zwischen zwei Werten pendelt.
Beispiel: Sagen wir bei 45° läuft der Lüfter auf 40% und ab 50° auf 75%. Nun kommt es eben gerne vor, zB bei GPUs, dass diese sehr stark je nach Szene zwischen diesen Temperaturwerten pendeln kann. Das heißt die Lüfter drehen dann unterschiedlich laut auf. Das ist eher störend als eine längerandauerndene gleichbleibende Lüftergeschwindkeit (gleichmäßiger Ton).
Eine Hysterese von 5° würde in dem Fall sobald die GPU 50° erreicht erstmal auf den Lüfter 75% lassen. Fällt die GPU dabei auf 45° zurück, wäre der Lüfter immer noch auf 75%. Erst wenn die GPU auf 44° zurückfällt, würde er wieder den aktuellen Kurvenreglerwert (z.B 40%) übernehmen.
Die Hysterese könnte für die ganz kurve ein globaler wert sein (wie in SpeedFan oder beim T-Balancer) und gilt dabei nur für fallende Temperaturen. Für die Geräuschkulisse ist das meiner Erfahrung nach eine deutliche angenehmere Lüfterstrategie.

Danke für die schnelle Antwort.

Sonntag, 2. April 2017, 15:40

das macht keinen sinn, da der Lüfter stufenlos gesteuert wird. Der Lüfter Springt ja nicht von 40% auf 75%.
Genauso ist es bei sinkenden Temperaturen.

Letztendlich kann man auch den Sollwertregler nehmen und den langsam einstellen.
Jedenfalls mach eine Hysterese so wie du es schreibst wenig sinn. Probiere es aus. So wie es implementiert ist funktioniert es.

Du sollst ja auch die Wassertemperatur reglen und NICHT die GPU Temperatur die mal locker um +/- 30 °C in 2 Sekunden Springen kann.
Alternativ den Sollwertregler nehmen und den langsam einstellen.

Sonntag, 2. April 2017, 16:11

Ja, wenn die Temperatur steigt folgt die Lüftergeschwindkeit genau der eingestellten Kurve, bei fallenden Temperaturen laufen die Lüfter so länger nach. Das verhindert, dass bei leichten Temperaturschwankungen die Lüfter dann oft ihre Laufgeschwindkeit ändern. Die variablen Lüftergeschwindkeiten sind hierbei viel störender als wenn der Lüfter über längere Zeit eine konstante Geschwindkeit hält.
Bei steigenden Temperaturen macht es natürlich keinen Sinn. Die Hysterese schlägt erst an, wenn die Temperaturen wieder fallen. Auch schon bei leichten Variationen hält der Lüfter erstmal eine Konstante Drehgeschwindkeit aufrecht. Ohne die Funktion können die Lüfter selbst bei leichten Schwankungen von nur 1°-2° von der Geräuschkulisse sehr störend sein.
Der Sollwertregler besitzt auch eine Hysterese Funktion. Leider bietet der ansonsten nicht die Möglichkeiten des Kurvenreglers.

Sonntag, 2. April 2017, 16:31

Leider bietet der ansonsten nicht die Möglichkeiten des Kurvenreglers.
ne, der ist VIEL besser wenn man sich mal die Zeit nimm und den richtig einstellt. Da die Lüfter dann immer nur mit der nötigen geschwindigkeit laufen und nicht einfach nach einer zuordnung X -> Y.

Sonntag, 2. April 2017, 16:48

ne, der ist VIEL besser...

Danke für den Hinweis, aber für meine Anwendung ist der Kurvenregler besser geeignet. Wenn der Kurvenregler in allen Belangen besser als der Sollwertregler wäre, hättet Ihr den Kurvenregler ja auch schon vermutlich lange aus der Software entfernt.

Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass die vorgeschlagene Verbesserung des Kurvenreglers in Zukunft in Betracht gezogen wird.

Hier auch nochmal Screenshots zum Thema Hysterese aus T-Balancer und Speedfan.
Vielen Dank.



Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »DOCa Cola« (2. April 2017, 16:50)