Hi Sebastian,
im Handbuch fand ich dazu nicht wirklich was. Ich mein den Strich hier, wenn ich den weit nach rechts schiebe, müsste der Lüfter ja dann, nach Deiner Aussage, wieder ausgehen, was er aber nicht tut.
Kurvenregler ermöglichen eine intuitive und einfache Konfiguration individueller
Regelkurven. Dazu können 16 Temperaturwerte mit zugehöriger Ausgangsleistung
definiert werden. Zwischen den definierten Punkten wird automatisch
linear interpoliert. Die Regelkurve wird sowohl im Gerätedisplay als
auch in der aquasuite grafisch angezeigt und kann frei verändert werden.
Die eingestellte „Starttemperatur“ wird zusätzlich bei der Regelung berücksichtigt.
Die im Kurvenregler definierte Ausgangsleistung wird erst nach dem
ersten Überschreiten diese Starttemperatur ausgegeben, vorher gibt der Regler
0 % Leistung aus. Fällt die Temperatur wieder unter die eingestellt Starttemperatur,
wird weiterhin nach der eingestellten Kurve geregelt, bis die Ausgangsleistung
(laut Kurve) erstmals 0 % beträgt. Danach wird erst nach Überschreiten
der Starttemperatur wieder nach der eingestellten Kurve geregelt.
Diese Funktion kann ein häufiges Ein- und Ausschalten zugeordneter Lüfter
bei Temperaturen um die eingestellte Starttemperatur verhindern.
In der aquasuite können die Kurven einfach mit der Maus verändert werden
oder Kurven anhand von Start- und Endwerten automatisch erzeugt werden.
Innerhalb der grafischen Kurvendarstellung kann der angezeigte Ausschnitt
wie folgt verändert werden:
● Mausradbewegung verändert die Skalierung.
● Doppelklick auf eine Achse setzt Skalierung für diese Achse zurück,
Doppelklick im Diagramm setzt beide Achsen zurück.
● Markieren eines Bereichs auf einer Achse skaliert diese Achse, markieren
eines Bereichs im Diagramm skaliert beide Achsen.
● Halten der rechten Maustaste und verschieben bewegt den angezeigten
Ausschnitt.
Maximal stehen vier unabhängige Kurvenregler zur Verfügung.