• 16.04.2024, 09:36
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Hysterisis wirkt nach oben und unten in Aquasuite

Mittwoch, 11. Oktober 2017, 18:48

Hallo,

ich hab festgestellt, dass die Hysterisis in beide Richtungen wirkt. Wenn ich also eine Zieltemp von 33° einstelle und eine Hysterisis von 2°, starten die Lüfter erst bei 35° und stoppen bei 31°. Gibt es die Möglichkeit, dass soetwas von mir beeinflußt wird? Ich hätte gerne eine Hysterisis nur nach unten, sodass bei bereits 33° die Lüfter anlaufen, diese 33° aber im Zweifel auch gehalten werden.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Byowa« (11. Oktober 2017, 18:51)

Donnerstag, 12. Oktober 2017, 09:17

Nein, das wirkt bei dem Regler immer symetrisch um den Sollwert.

Donnerstag, 12. Oktober 2017, 12:15

Dann mein Vorschlag, dass mit einem kommenden Update diese Möglichkeit eingebaut wird ;).