Montag, 30. Oktober 2017, 10:38

Moin zusammen,

ich habe mir vor Kurzem einen Poweradjust 3 in der Ultra Variante zugelegt. Mit diesem steuere ich meine Laing DDC 1T Pumpe. Ich verwende die Einstellung: manuelle Ausgangsleistung und stelle die Pumpe auf 70% ein.
Leider kann ich mich nicht auf den Poweradjust verlassen :cursing: , denn er vergisst ab und an seine Einstellung und stellt die Pumpe einfach aus.(auch mitten im Betrieb!) Die Ausgangsleistung steht dann auf 0% und muss per Aquasuite wieder
neu eingestellt werden. Das ist so für mich nicht zu gebrauchen. Ist der Poweradjust im Eimer oder was ist da los ?

Gerade gefunden:
Poweradjust 3 und Aquastream XT Ultra Lüfter Probleme

Ist das immer noch aktuell ?

Grüsse Stefan

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Slowprop« (30. Oktober 2017, 18:04)

Mittwoch, 1. November 2017, 07:16

Ist das immer noch aktuell ?
Ja, das ist noch aktuell und wird (in den nächsten Tagen) mit der aquasuite 2017-3 behoben werden.

Mittwoch, 1. November 2017, 18:43

Gut, daß in den nächsten Tagen schon heute ist ;)

Ich flashe mal die neue Firmware und teste.

Grüsse Stefan

Kurze Rückmeldung

Samstag, 4. November 2017, 17:00

Seit der neuen Soft- und Firmware alles bestens :thumbsup: