- Wie nutze ich mehr als 4 Lüfterkanäle? Nur per Poweradjust?
Mit einem aquaero slave kannst du 4 zusätzliche Lüfterkanäle hinzufügen (beim aquaero 5 LT: davon 1 x PWM-fähig, beim aquaero 6 LT: alle PWM-fähig). Du kannst bis zu 2 aquaero slave (also bis zu 8 zusätzliche Lüfterkanäle) anschließen. Alternativ kannst du je Poweradjust einen Lüfterkanal (kein PWM!) hinzufügen. Du kannst auch beides kombinieren, wobei die Maximalanzahl an zusätzlichen Lüfterkanälen bei 8 liegt.
- Bei Nutzung einer Aquacomputer D5 per Aquabus ist der USb-Anschluss unnötig, oder besteht ein Vorteil von USB gegenüber Aquabus?
Firmware-Updates können nur über USB durchgeführt werden. Das bedeutet, dass du die Pumpe bei einem Update zwigend per USB verbinden musst. Aus Bequemlichkeitsgründen ist es daher durchaus angebracht, die USB-Verbindung durchgängig aufrecht zu erhalten.
- Als Aquabus-Kabel sind auch einfache Lüfter-Verlängerungskabel inkl. Y-Splitter etc. nutzbar, richtig?
Verlängerungen ja, bei Splittern muss man vorsichtig sein. Beim aquabus müssen immer alle drei bzw. vier Adern durchgebunden sein. Wenn Lüfter angeschlossen werden, gilt aber das Gegenteil: Dort darf das Drehsignal nur von einem Lüfter weitergeleitet werden. Aqua Computer bietet einen Splitter an, bei dem man mittels eines Jumpers einstellen kann, was man möchte:
SPLITTY9 Splitter für bis zu 9 Lüfter oder aquabus-Geräte
- Mehrere MPS Flow gleichzeitig per Aquabus nutzbar?
Bis zu vier mps-Geräte können gleichzeitig am aquabus angeschlossen sein. Achtung: Eine D5 mit aquabus-Anschluss ist beispielsweise ein mps-Gerät.
- Besteht ein Unterschied bzw. ein Vor- oder Nachteil zwischen einem MPS Flow gegenüber einem High Flow + G1/4-Temperatursensor, abgesehen vom geringeren Fluss-Widerstands des MPS Flow?
Die mps-flow-Durchflusssensoren brauchen vor und nach dem Sensor jeweils ein gerades Stück Schlauch, das nicht geknickt ist. Winkel dürfen nicht am Sensor verschraubt werden. Meiner Erfahrung nach sind die auch nicht so langlebig.