Sie sind nicht angemeldet.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »cage« (9. Februar 2018, 20:55)
Jetzt mal ganz langsam.
Fang mal mit einem der beiden an, z. B. dem mps flow. Verbinde ihn per aquabus mit dem aquaero. Prüfe nochmal, ob du die richtigen Buchsen verwendest ("aquabus" am mps flow und "aquabus high" am aquero) und ob das Kabel in Ordnung ist (nicht, dass es zu einem Kabelbruch gekommen ist oder sich ein Pin vom Stecker gelöst hat oder dergleichen). Verbinde den aquaero und den mps flow jeweils per USB mit dem Mainboard.
Gehe in der aquasuite auf "mps" > "System". Ich sehe dort die Firmwareversion 1011.
Was zeigt dir die aquasuite unter "aquaero" > "aquabus" an? Dort müsste der mps unter "Aktuell verbundene aquabus-Geräte" stehen. Wenn nicht, probiere die Option "Reduzierte Übertragungsgeschwindigkeit zur Behebung von Verbindungsproblemen."
Danach sehen wir weiter.
Nein, dies erfolgt nun automatisch. Die D5 hat keinen Temperatursensor, wird also keinen Temperaturwert mehr liefern. Der Wert, der früher ausgegeben wurde, wurde nicht echt gemessen.
Vor dem update konnte man die Priorität ob aquabus oder USB bevorzugt werden soll auswählen. Diese Option fehlt nun.
Ich denke daran könnte es liegen. Die Priorität steht eventuell im Gerät immer noch auf aquabus so das ich keine Messwerte erhalte?
Hat da wer ne Idee?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fremdenführer« (11. Februar 2018, 21:39)
-