• 19.04.2024, 09:26
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Poweradjust 3 / Laing DDC 1T Regeln / Aquasuite "vergisst" Einstellungen

Donnerstag, 29. März 2018, 18:02

Hallo,

ich habe ein PA3 und möchte damit meine Laing DDC 1T regeln. Das PA 3 ist via USB angeschlossen, die Regelung funktioniert via Aquasuite 2016-5.3. Nachdem ich meine Einstellungen getätigt habe (siehe Bild) erhöht die Pumpe die Drehzahl, wie sie es soll. Die Einstellungen habe ich gespeichert (Speichern Symbol gedrückt) Das Problem äußert sich nun jedoch wenn ich den PC neustarte. Immer wenn ich anfange zu spielen kann ich zusehen wie sich die Temperatur erhöht, die Pumpe läuft jedoch weiterhin auf 7,7V. Öffne ich nun die Aquasuite sind die Einstellungen "resettet" d.h. ich finde die Stanfdardeinstellungen (Pumpe auf normaler Geschwindigkeit ,etc.) Soweit ich gelesen habe ist das normal, da die Einstellungen direkt auf dem Gerät abgespeichert werden. Nun muss ich an den einstrellungen rum schrauben und erneut speichern damit die Pumpe dann entsprechend reagiert.

Wie kann ich das Problem lösen?



Grüße

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dbekan3567« (29. März 2018, 18:03)

Donnerstag, 29. März 2018, 19:58

verstelle mal P oder I um 1.

Samstag, 31. März 2018, 15:07

Hat geklappt! Danke