Das habe ich gestern versucht, außer ich vertue mich da gerade. Da gibts es doch um die 4 Funktionen: Durchschnitt, Differenz, geringster Werter, größter Wert. Ich habe es mit größter Wert probiert, aber daraus ergibt sich dann das Problem, das der Regler ja nur auf einen Temperaturbereich eingestellt werden kann. Wenn die beiden verwendeten Temperaturen nahe beieinander liegen kein Problem, aber in meinem Anwendungsfall nicht zielführend.
Genauer Einsatzzweck wäre übrigens:
Wassertemperatur 33-42 °C regeln mit dem Kurvenregler (alle Lüfter, sitzen eh fast alle auf Radis)
RAM Temperatur 45-52 °C regeln mit Kurvenregler (dieser hat ja aber nun den vordefinierten Bereich für die Wassertemperatur)
Heißt aber konkret mit dem Virtuellen Sensor kann ich mir eigentlich immer nur noch die RAM Temperatur ausgeben lassen, da diese IMMER höher als die Wassertemperatur liegt und entsprechend reagiert, dann halt auch der Kurvenregler..
EDIT: Okay habe jetzt die RAM Max Temperatur mit dem Offset auf das selbe Niveau mit der Wasser Temp gebracht.. Das klappt soweit, aber is halt nicht die sauberste Lösung von der Skalierung her.