• 20.04.2024, 03:47
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Aquaero 5LT - Zweiter DFM wird nicht mehr erkannt.

Samstag, 26. Januar 2019, 13:09

Moin,
ich betreibe aktuell ein System mit 2 Kreisläufen. In beiden hängt jeweils ein High Flow Durchflussmesser. Beide DFM sind die Varianten ohne USB. Ich habe nun nach einem Systemwechsel vom i5 auf Ryzen 7 wieder meine Aquasuite installiert, leider wird der zweite Durchflusssensor nicht mehr erkannt welcher an Lüfteranschluss 1 hängt. Zudem ist mir so als wenn vorher in der Software der Lüfteranschluss immer ausgegraut war - dem ist auch nicht mehr so...

Die Sensoren sind in Ordnung - habe die Anschlüsse mal getauscht - es geht immer nur der welcher am direkten DFM Anschluss meines Aquaero 5 LT hängt. Noch jemand eine Idee - oder muss ich mir nun ein neues Aquaero holen?
Mfg

wpuser

Senior Member

Samstag, 26. Januar 2019, 14:23

Der zweite Durchflusssensor muss jetzt an den aquabus low!

Dies wurde mit einem der letzten Firmwareupdates geändert. Der Vorteil ist nun, dass du zwei analoge Durchflusssensoren nutzen kannst, ohne einen Lüfteranschluss zu blockieren.

Samstag, 26. Januar 2019, 21:43

Vielen Dank für diese Information. Eine Änderung der Bedienungsanleitung im pdf Format rege ich hiermit an. Nun funktioniert alles wie es soll. toll. Mfg