ist es richtig, dass der farbwerk 360 nur 20 Schemas in Summe auf allen vier Kanälen erstellen kann? Sobald ich zwanzig angelegt habe wird das +-Symbol auf allen Kanälen ausgegraut.
Ich möchte sieben QL120 steuern, die bekanntlich zwei ringe pro Seite haben, was in Summe 28 macht.
du kannst regler "mehrfach verwenden" -> rechtsklick auf den regler- > mehrfach zuweisen.
die Anzahl ist auf 20 begrenzt da das ALLES in der Hardware berechnet wird. (Ohne USB)
Danke für den Hinweis. Für mich sind die Produkte so oder so das Beste was ich bis jetzt gesehen habe. Gerade die Kompabilität untereinander und dem Umfang der Funktionen weiss ich sehr zu schätzen.
Ich hatte sowieso schon mit einem Octo oder einem weiteren farbwerk 360 gelliebäugelt, da ich scheinbar noch eine ältere Revision des farbwerk habe. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich nichts falsch mache.
Generell versuche ich die Drehung der Ringe (Effekt Welle) synchron zu bekommen, deshalb die hoche Anzahl an Reglern. Hab noch Platz am Hubby und im Gehäuse.
Generell versuche ich die Drehung der Ringe (Effekt Welle) synchron zu bekommen
dann nimm doch einen Regler und mach für alle Lüfter einen mehrfachzuweisung. Dann verbrauchst du für alle deine
sieben Lüfter je einen Regler für ein Effekt.