Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

UdoG

Full Member

Highflow Next - Durchfluss

Samstag, 23. Oktober 2021, 11:18

Ich habe meine neue Wasserkühlung in Betrieb genommen und bin über die angezeigten Werte des Highflow Next verwirrt. Dazu muss ich sagen, dass der Highflow Next auf Grund von Geräuschen (die ersten Highflow Next hatten dies ab ca. 160l Durchfluss) eingeschickt hatte und dass dieser neu kalibriert wurde.

Mein Setup:
MoRa 420 - Dual-Top mit 2x D5 auf 75% Leistung über Filter und QD3 in den PC - CPU - Radiator 1: 360mm - 45er X-FLOW - Radiator 2: 360mm - 30er "normal" - High flow Next DFS - über QD3 raus in den MoRa. GPU ist aktuell noch nicht im Loop...

Initial hatte ich einen Durchfluss laut Highflow Next von 120l rum - nach ein paar Stunden ging der Wert runter auf 105l, dann am nächsten Tag wieder weiter runter auf inzwischen 97l.

Da mir alles komisch vorkam, habe ich heute mal den X-Flow Radiator aus den Loop genommen. Jetzt, nach ca. 15 Minuten und ausgiebig schütteln und laufen lassen, habe ich einen Durchfluss von aktuell 87,3 ?( - Temperatur ist +/- 0,5 Grad zu gestern. Kann es eventuell sein, dass der Highflow Next einen Schlag hat?

Mittwoch, 22. Dezember 2021, 02:44

Ich schließe mich hier mal an, habe ein ähnliches Problem nach Wasserwechsel zeigt er bei mir 0,0 Durchfluss an vorher waren es ca 120 l/h bei 100% pumpenleistung (D5 NEXT).

Was komisch ist beim befüllen hat er noch ca 60l/h angezeigt was dann immer weniger wurde meine Temperaturen sind aber voll im normalen Bereich, Luft ist auch keine mehr im System.

Mittwoch, 22. Dezember 2021, 07:19

habe ein ähnliches Problem nach Wasserwechsel zeigt er bei mir 0,0 Durchfluss
eventuell ist der rotor im sensor blockiert. das kannst du nur testen wenn du den sensor ausbaust.
Immer wenn etwas nach einem umbau nicht mehr geht ist davon auszugehen das man das Problem irgenwie verursacht/Ausgelöst hat. Also zerlegen und prüfen.