Sie sind nicht angemeldet.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »flobernd« (21. Januar 2022, 07:53)
Ohne richtige Informatioen wir Dir hier niemand helfen können.
Wassertempertur? Drücke? Durchfluss? Welche Werte wurden oder haben sich in welchem Zeitraum geändert?
Welche Wassermenge erwärmt sich um wie viel Grad? ....
Quellcode |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
01.21.2022 12:57 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 450 mbar 01.21.2022 12:57 Ereignis: Alarm: Hoher Druckverlust. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 295 mbar 01.21.2022 12:57 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Ungeschützt Druck: 296 mbar 01.21.2022 12:57 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 381 mbar 01.21.2022 12:56 Ereignis: Alarm: Pumpe läuft zu oft. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 301 mbar 01.21.2022 12:56 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Ungeschützt Druck: 301 mbar 01.21.2022 12:56 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 373 mbar 01.21.2022 12:56 Ereignis: Warnung: Pumpe läuft zu oft. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 317 mbar 01.21.2022 12:56 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 318 mbar 01.21.2022 12:55 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 360 mbar 01.21.2022 12:55 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Ungeschützt Druck: 98 mbar 01.21.2022 12:55 Ereignis: Drucksollwert geändert. Modus: SHIELD Status: Initialisieren Druck: 98 mbar 01.21.2022 12:54 Ereignis: Moduswechsel zu SHIELD. Modus: SHIELD Status: Fertig Druck: 98 mbar 01.21.2022 12:54 Ereignis: Füllstandsmessung beendet. Modus: FÜLLSTAND Status: Stabilisieren Druck: 98 mbar |
Quellcode |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
01.21.2022 13:00 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 450 mbar 01.21.2022 12:59 Ereignis: Alarm: Pumpe läuft zu oft. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 133 mbar 01.21.2022 12:59 Ereignis: Warnung: Pumpe läuft zu oft. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 133 mbar 01.21.2022 12:59 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Ungeschützt Druck: 133 mbar 01.21.2022 12:59 Ereignis: Alarm: Hoher Druckverlust. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 135 mbar 01.21.2022 12:59 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 260 mbar 01.21.2022 12:59 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Ungeschützt Druck: 128 mbar 01.21.2022 12:59 Ereignis: Drucksollwert geändert. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 128 mbar 01.21.2022 12:59 Ereignis: Drucksollwert geändert. Modus: SHIELD Status: Initialisieren Druck: 101 mbar 01.21.2022 12:59 Ereignis: Moduswechsel zu SHIELD. Modus: SHIELD Status: Fertig Druck: 101 mbar 01.21.2022 12:59 Ereignis: Füllstandsmessung beendet. Modus: FÜLLSTAND Status: Stabilisieren Druck: 101 mbar |
Du muss die pumpen deutlich langsamer runter regeln.
Wenn du Screenshots machst, mach vollständeige Screenshots der aquasuite nicht nur 10% der infos die du für notwendig hälts.
Die bilder kannst du einfach an deinen Beitrag anhängen OHNE einen externen bilderservice zu nutzen.
Wassertempertur? Drücke? Durchfluss? Welche Werte wurden oder haben sich in welchem Zeitraum geändert?
Welche Wassermenge erwärmt sich um wie viel Grad? .....
Quellcode |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |
01.25.2022 14:37 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 435 mbar 01.25.2022 14:37 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:36 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 420 mbar 01.25.2022 14:36 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:35 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 434 mbar 01.25.2022 14:35 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:34 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 421 mbar 01.25.2022 14:34 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:33 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 428 mbar 01.25.2022 14:33 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:33 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 432 mbar 01.25.2022 14:33 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:31 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 422 mbar 01.25.2022 14:31 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:31 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 429 mbar 01.25.2022 14:31 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:29 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 420 mbar 01.25.2022 14:29 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:27 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 435 mbar 01.25.2022 14:27 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:26 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 425 mbar 01.25.2022 14:26 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:25 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 423 mbar 01.25.2022 14:25 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:24 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 434 mbar 01.25.2022 14:24 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:24 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 418 mbar 01.25.2022 14:24 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:23 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 433 mbar 01.25.2022 14:23 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:22 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 425 mbar 01.25.2022 14:22 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:21 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 420 mbar 01.25.2022 14:21 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:20 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 443 mbar 01.25.2022 14:20 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:20 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 418 mbar 01.25.2022 14:20 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:19 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 434 mbar 01.25.2022 14:19 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:18 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 432 mbar 01.25.2022 14:18 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:17 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 435 mbar 01.25.2022 14:17 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:16 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 444 mbar 01.25.2022 14:16 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:16 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 421 mbar 01.25.2022 14:16 Ereignis: Warnung: Pumpe läuft zu oft. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 383 mbar 01.25.2022 14:16 Ereignis: Druck zu gering. Modus: SHIELD Status: Geschützt Druck: 383 mbar 01.25.2022 14:15 Ereignis: Pumpen beendet. Modus: SHIELD Status: Unterdruck aufbauenDruck: 427 mbar |
Zitat
Status: Geschützt Druck: 383 mbar
Sprich deine Membran am ist mit irgend etwas zugesetzt. Wenn das nicht so wäre, dann hattest du nach dem Pumpen 410 .. 425 mbar.Zitat
Status: Unterdruck aufbauenDruck: 420 mbar
Zitat
Status: Geschützt Druck: 383 mbarSprich deine Membran am ist mit irgend etwas zugesetzt. Wenn das nicht so wäre, dann hattest du nach dem Pumpen 410 .. 425 mbar.Zitat
Status: Unterdruck aufbauenDruck: 420 mbar
Das kann durch gelöste Weichmacher im System/Wasser oder andere verunreinigungen passieren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »flobernd« (26. Januar 2022, 09:06)
Wie sieht das bei Dir aus?
-