• 23.04.2024, 23:43
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

olaf008

Junior Member

Pumpe Löschen im aquasuite

Freitag, 19. August 2022, 15:00

Hi ich habe da eine pumpen leiche in mein aquasuite
und bekomme die nicht gelöscht kann mir da einer helfen
aquasuite_2022-08-19_14-45-40.jpg

Freitag, 19. August 2022, 15:11

Wenn die Pumpe über Aquabus am Aquaero angeschlossen ist, dann liegt das an der verwendeten Aquabus Adresse der Pumpe.
Du musst die Aquabus Adresse der Pumpe ändern auf die niedrigste, verfügbare Zahl.

z.B. hat eine D5 Next Pumpe zwei mögliche Aquabus Adressen. 30 und 31.
Wenn die angeschlossene Pumpe die Busadresse 31 hat, dann legt die Aquasuite Software auch eine virtuelle Pumpe für die Adresse 30 an, obwohl diese nicht verwendet wird (wie bei dir)
Änderst du die Busadresse der angeschlossenen Pumpe auf 30, dann verschwindet die virtuelle Pumpe, und dein Problem ist gelöst.

Das gleiche gilt für alle Pumpen, die verschiedene Busadressen haben können.

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (19. August 2022, 15:17)

olaf008

Junior Member

Freitag, 19. August 2022, 16:29

mmmm die Pumpe ist oder war nicht über Aquabus am Aquaero angeschlossen ?(