Moin,
ich hab Probleme mit meinem Aquaero 5 LT. Leider funktioniert die Lüftersteuerung nicht mehr so wie sie sollte. Ich habe an dem Aquaero 3
Lüftersplitter angeschlossen mit jeweils 3 be quiet! Pure Wings 2 PWM High-Speed (2000 U/min) und auf dem 4. Platz meine Pumpe.
Die Lüfter auf dem ersten Platz drehen auch wie sie sollen, die Spannung ist bei allen Lüftern gleich, jedoch drehen die ersten 3 Lüfter bei 5.2 Volt mit knapp 1000 rpm, die anderen 6 aber nur bei ca der Hälfte rpm. Wenn ich die Lüfter 100% laufen lasse kommen bei allen Lüftern 11.8V an aber auch da nur die ersten 3 Lüfter mit knapp 2000 rpm, während die anderen wieder bei 1000 rpm sind, also ca. die hälfte. Die Lüfter sind alles die selben, ändere ich den Lüfterplatz (z.b. die Lüfter 3-6 auf den ersten Steckplatz am Aquaero, drehen diese mit 2000 rpm. Ich schließe also eine Fehlfunktion der Lüfter aus und denke das Problem wird vom Aquero verursacht.
Der Aquero ist ganz normal an einem Netzteil mit 12V Versorgung angeschlossen.
Was habe ich nicht beachtet? Sind vielleicht zu viele Lüfter angeschlossen?
Danke schonmal!