• 20.04.2024, 00:01
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lustiges Spiel von AE und AS *erledigt*

Montag, 26. Juli 2004, 17:53

Hi,

folgendes.

Hab mein AE verbaut und im Testbetrieb etwas "lustiges" festgestellt.

Hab bei der AS - Pumpe 73 Mhz eingestellt und einen Durchfluss von 0.9 l/min.

ABER=> jetzt kommts alle 45 sek (mehrmals gestoppt) sinkt die Frequenz auf ca 46-52 Mhz ab und dann steigt sie wieder.

Die AS Pumpe gibt aber am Controller kein Blinksignal aus.

Ist das witzig?

AS Controller Rev. 2.0 => FW 1.05
AE FW 3.09 D

Der AS-Contoller wird getauscht und wenn ich endlich mein 70cm USB Kabel von meinem Reseller bkomme wird das AE auch geflascht.

Wird dadurch das Problem behoben?

Noch eines. Hab beim AE Artefakte beim Anzeigen und beim Durchlauf der Anzeigen.

Weis da jemand bescheid oder kennt jemand die 2 Probleme.

mfg Sunhawk

Re: Lustiges Spiel von AE und AS

Montag, 26. Juli 2004, 18:17

wegen der Frequenz, sowas ist mir auch schon aufgefallen. Die Software gibt dann immer eine Warnung aus, Über- oder Unterspannung auf der 12V Leitung. MBM zeigte aber keine Schwankung in der Spannung.

Re: Lustiges Spiel von AE und AS

Montag, 26. Juli 2004, 19:09

Die Pumpe kann erkennen, wenn es bei zu hoher Frequenz zu problemen kommt. Dann schaltet sie zur Sicherheit auf Standard-Frequenz und beginnt wieder schneller zu werden. Also einfach Frequenz etwas herunterstellen, dann sollte es keine Probleme geben.

Re: Lustiges Spiel von AE und AS

Montag, 26. Juli 2004, 19:13

mir ist das ganze aber auch schon zwischen 50 und 60 Hz passiert.

Re: Lustiges Spiel von AE und AS

Montag, 26. Juli 2004, 22:26

Hi

Bei mir das gleiche Spiel.

Wenn bei euch dei AquaeroUSB Software läuft dann
beendent diese, dann hört das Spiel auf.
Bei mir auf jedenfall. Hab den verdacht das die Software
die AS durcheinnander bringt.

Gueni
Ein guter Feind ist besser als ein schlechter Freund !

Re: Lustiges Spiel von AE und AS

Montag, 26. Juli 2004, 22:42

HI

Software ist es nicht , war zufall bei mir habs jetzt auch
ohne .

Gueni
Ein guter Feind ist besser als ein schlechter Freund !

Re: Lustiges Spiel von AE und AS

Dienstag, 27. Juli 2004, 11:55

Also hab gestern probiert die Herz einzustellen.

Also dieses auf un ab passier ab 50 Hz nach oben offen.

Ehrlich gesagt mich nervt das anlaufgeräusch ziehmlich.

An was liegt das. Am AS Controller, AE Software oder am AE selbst.

mfg Sunhawk

Re: Lustiges Spiel von AE und AS

Dienstag, 27. Juli 2004, 12:59

Wegen deinen Artefakten und dem Durchlauf der Zeichen !
Hast du eventuell das AE mit VF-Display wenn ja schau doch mal hier bei DINO's Antworten : http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=90405
LianLi PC V2000 ASUS A8V Deluxe AMD Athlon 64 3800+ ( 25°C - 42,3°C full load ) Gigabyte GVR80 X800PRO 480 GB HDD SAMSUNG Spinpoint's 2 GB CORSAIR PC3200 XL PRO YESICO 420 W Netzteil ...and a lot of AC-stuff

Re: Lustiges Spiel von AE und AS

Dienstag, 27. Juli 2004, 14:16

Zitat von »lucky777«

Wegen deinen Artefakten und dem Durchlauf der Zeichen !
Hast du eventuell das AE mit VF-Display wenn ja schau doch mal hier bei DINO's Antworten : http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=90405


Jep hab das AE VFD.

THX Lucky

Hab mir so was ähnliches schon gedacht.

Jedenfalls ist mein Controller heut gekommen und das USB Kabel. :-)

mfg Sunhawk

Re: Lustiges Spiel von AE und AS

Mittwoch, 28. Juli 2004, 08:22

Zitat von »Gueni«

Hi

Bei mir das gleiche Spiel.

Wenn bei euch dei AquaeroUSB Software läuft dann
beendent diese, dann hört das Spiel auf.
Bei mir auf jedenfall. Hab den verdacht das die Software
die AS durcheinnander bringt.

Gueni


Hab gestern den neuen AS Controller eingebaut (FW 1.07) und siehe da das Spiel ist weg.................

Auch ohne USB. Dann Usb angestöpselt und es funz alles ;D

mfg Sunhawk

Re: Lustiges Spiel von AE und AS

Samstag, 31. Juli 2004, 04:59

Und jetzt funz die S***** schon wieder nicht..... >:( >:( >:(

Hab mal ne Frage.???

Wie kann es zu Sapnnungsschwankungen von 9,1 und 13,9 V geben => lt. USBLCD 1.0.52

Spinnt das AE mit der Software oder ist der neue Controller wieder hinüber.

Habe Spannungsschwankungen die werder vom Stromnetz noch vom Netzteil kommen können.

mfg Sunhawk

Paladin

Junior Member

Re: Lustiges Spiel von AE und AS *schon wieder*

Samstag, 31. Juli 2004, 19:28

hi

hatte das problem auch ... schließe mal deinen AS controller zusätzlich mit einer eigenen Spannungsversorgung an ... be mir hat das geholfen ... wenn du zusätzlich das standby des AE benutzt must du bei dem KomunikationsKabel zwischen AE und AS den ersten und den letzten draht durchtrennen wobei du das mit den adern kappen nochmal im forum suchen musst bin mir zu 99% sicher ..

Gruß Paladin

Re: Lustiges Spiel von AE und AS *schon wieder*

Samstag, 31. Juli 2004, 21:13

Zitat von »Paladin«

hi

hatte das problem auch ... schließe mal deinen AS controller zusätzlich mit einer eigenen Spannungsversorgung an ... be mir hat das geholfen ... wenn du zusätzlich das standby des AE benutzt must du bei dem KomunikationsKabel zwischen AE und AS den ersten und den letzten draht durchtrennen wobei du das mit den adern kappen nochmal im forum suchen musst bin mir zu 99% sicher ..

Gruß Paladin


Danke für die Tipps.

Verwende den Standby Modus nicht.
AS An einer eigenen Spannungsversorgung hängen sollte man nicht machen da der AS Controller den Strom vom AE Bezieht.

mfg Sunhawk

Re: Lustiges Spiel von AE und AS *schon wieder*

Samstag, 31. Juli 2004, 21:32

Zitat von »sunhawk99«


AS An einer eigenen Spannungsversorgung hängen sollte man nicht machen da der AS Controller den Strom vom AE Bezieht.

mfg Sunhawk

Hat Stephan nicht irgendwann mal gepostet, dass das kein Problem ist, die AS doppelt mit Strom zu versorgen?
Reality is almost always wrong!

PLE

Senior Member

Re: Lustiges Spiel von AE und AS *schon wieder*

Samstag, 31. Juli 2004, 21:42

Ich hab den Controller der AS auch direkt am Strom hängen und das geht, warum auch nicht.

Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.

Re: Lustiges Spiel von AE und AS *schon wieder*

Samstag, 31. Juli 2004, 21:47

@ Silly
@ Chefratte

Das geht? hab doch was gelesen nur net anschließen. Steht sogar in der Beschreibung der AS.

Nungut wenn das so ist werde ich das mal ausprobieren wenn jemand von AC das OK dazu gibt.

mfg Sunhawk

Re: Lustiges Spiel von AE und AS *schon wieder*

Samstag, 31. Juli 2004, 23:19

doppelte stromversorgung geht, nur sollte vermieden werden das ae über die as mit strom zu versorgen
Verwende keine sinnlose Gewalt. Hol einen größeren Hammer.

Re: Lustiges Spiel von AE und AS *schon wieder*

Samstag, 31. Juli 2004, 23:44

Zitat von »Dragonclaw«

doppelte stromversorgung geht, nur sollte vermieden werden das ae über die as mit strom zu versorgen


Danke...werde mal gleich umstecken.

mfg Sunhawk

Re: Lustiges Spiel von AE und AS *schon wieder*

Sonntag, 1. August 2004, 19:36

Du kannst auch bei dem Kabel zwischen AS<->AE die beiden äußeren Adern (1+10) auftrennen... Dann sind zwar die Datenleitungen noch verbunden, aber die AS bekommt keinen Strom mehr vom AE.

Siehe auch hier.

Bei mir läuft die Pumpe jetzt schon eine ganze Weile mit eigener Stromversorung und dem "beschnittenem" Datenkabel