• 07.06.2024, 21:28
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

C4one

Junior Member

Papst Lüfter manuell nicht steuerbar

Dienstag, 10. August 2004, 13:50

Hi,
versuche einen Papst 4412 f/2gl manuell zu steuern, leider läuft er immer mit gleicher Drehzahl.

Die Einstellungen dieses Lüfters in der SW:
Modus - Manuell
Sensor 1&2 - kein Sensor
Impusle - 2
Not Aus - Aus

Woran kanns liegen?

Firmware: 3.10D



Re: Papst Lüfter manuell nicht steuerbar

Dienstag, 10. August 2004, 14:37

Suchfunktion: Super-Modulation eingeben und lesen

C4one

Junior Member

Re: Papst Lüfter manuell nicht steuerbar

Dienstag, 10. August 2004, 14:45

super tipp - damit find ich genau diesen thread :)

C4one

Junior Member

Re: Papst Lüfter manuell nicht steuerbar

Dienstag, 10. August 2004, 15:52

Gut, es war das LC NT schuld.
Stephan hat mir den Tipp gegeben, dass das AE mit NTs die zu starke Abweichungen haben nicht zurecht kommt. THX

Re: Papst Lüfter manuell nicht steuerbar

Mittwoch, 11. August 2004, 20:05

Zitat von »C4one«

super tipp - damit find ich genau diesen thread :)


dann musst du mehr als 7 tage einstellen ;)