Kann meine AS ueber das AE nicht uebertakten und entlueften. Mein AS Controler ist 1.5, habe aber nur das 1.0er Verbindungskabel geliefert bekommen, koennte das daran liegen? Wenn nicht, woran dann?
Am kabel liegt das nicht!
Das kaberl für 1.0 kann auch für die alte AS benutzt werden, aber das 1.5er kabel nicht für 1.0;
DIe entlüftungsfunktion und übertaktungsfunktion über das aquaero ist erst ab SW. 1.07 vollstänsig über das aquaero möglich.
Aber die anzeigen von strom spannung und leistung solltest du im aquaero sehen können wenn du die eine SW > 1.04 auf der AS hast.
1.10 gibt es gar nicht, auf dem kleinen aufkleber auf der AS steht doch auch die FW , wenn dieser nicht da ist, ist deine FW auf jeden fall kleiner als 1.05.
das ist eher unwichtig welche HW revision du hast, entscheident ist der softwarestand.
Wenn eine AS1.0 Platine und eine 2.0 Platine jeweils den 1.07er Softwarestand haben sind sie quasi gleich.
nur die platine sieht etwas anders aus.
aber eine 1.5er paltine mit Sw 1.04 verhält sich anders als die gleiche paltine mit Sw 1.07.
Entweder du schickt die platine zum updaten ein, oder du musst damit leben.