Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

korrekte Einstellungen Notabschaltung

Sonntag, 28. November 2004, 16:29

ich hab die ATX Verlängerung zwischen mainboard und Power Supply.
Das grüne Kabel ist durchgeschnitten und der Relaisstecker eingeschleift.
Was für Einstellungen muss ich vornehmen um eine Abschaltung beim überschreiten gewisser Parameter zu erreichen?
In der AE Benutzeroberfläche steht folgendes:
Relais:
Status: Aus
Typ: Schließer
Verwendung: ATX-Break
Schaltzeit: 8s
Alarm nach: 10s
Abschaltung: Aus

was muss ich ändern damit er (zb bei 0.0 liter durchfluss oder mehr als 40 grad wasserteam etc.) sich fix abschaltet?
Lian Li PC-70 MSI K8N Neo2 Platinum Socket 939 AMD Athlon 64 3500+ @ 2585 mhz 1024MB Corsair Twinx XLPRO 2-3-2-6 @ 470 FSB PoV 6800GT @ Ultra 450/1200 2x WDD Raptor 74GB, Raid 0

Re: korrekte Einstellungen Notabschaltung

Sonntag, 28. November 2004, 16:45

Abschaltung auf ein

Dazu bei Durchflussmesser:
Min Durchfluss 0L/min
NotAus an

Temperatur wassersensor:
Max. 40°
NotAus an

Re: korrekte Einstellungen Notabschaltung

Sonntag, 28. November 2004, 17:04

muss der durchflusssensor nicht auf 0.1 damit er wenn die mindestdurchfussmenge unterschritten wird, der pc ausgeht?

was hat es mit den 8s und 10s auf sich?
Lian Li PC-70 MSI K8N Neo2 Platinum Socket 939 AMD Athlon 64 3500+ @ 2585 mhz 1024MB Corsair Twinx XLPRO 2-3-2-6 @ 470 FSB PoV 6800GT @ Ultra 450/1200 2x WDD Raptor 74GB, Raid 0

Re: korrekte Einstellungen Notabschaltung

Sonntag, 28. November 2004, 18:00

das ist eine verzögerung für die abschaltung, falls der durchfluss nur kruz zu gering ist, und der pc nicht umsonst abgeschaltet wird
Verwende keine sinnlose Gewalt. Hol einen größeren Hammer.

Re: korrekte Einstellungen Notabschaltung

Sonntag, 28. November 2004, 18:59

was ist denn eine empfehlenswerte schalt und alarmzeit?

edit: das "Status" feld gibt lediglich an, dass das relais grade inaktiv ist oder?..es hat nichts mit der notabschaltung zu tun?!
Lian Li PC-70 MSI K8N Neo2 Platinum Socket 939 AMD Athlon 64 3500+ @ 2585 mhz 1024MB Corsair Twinx XLPRO 2-3-2-6 @ 470 FSB PoV 6800GT @ Ultra 450/1200 2x WDD Raptor 74GB, Raid 0

Re: korrekte Einstellungen Notabschaltung

Sonntag, 28. November 2004, 21:08

Status gibt nur die aktuelle schalterstellung des Relais an

Re: korrekte Einstellungen Notabschaltung

Montag, 29. November 2004, 00:06

ich würd mindestdurchfluss auf 5l stellen und wassertemp auf 35
Also 6/8er AC-Pur Schläuche sind für Ich-lieg-aufm-Boden-oder-bin-am-Schreibtisch-und-beide-Hände-wolln-nicht-von-der-Tastatur-weg 1L-Pet und 0,5er Bierflaschen geniale Mehrwegstrohhalme!

Re: korrekte Einstellungen Notabschaltung

Montag, 29. November 2004, 14:20

mein mindestdurchfluss steht bei 0.2 (also sollte er wohl ab 0.1 den pc ausschalten) und meine max wassertemp bei 34.9 (also schaltet er da wohl ab 35 aus). das ganze schaltet ab, wenn ein wert 5+ sekunden so oder hoeher bleibt.
die notabschaltung bleibt dann 30 sekunden aktiv (ok beim atx break wuerde auch eine sekunde reichen, aber sicher ist sicher
;) ).

so sollte das nun 1a funktionieren
dankeschoen fuer die hilfe
Lian Li PC-70 MSI K8N Neo2 Platinum Socket 939 AMD Athlon 64 3500+ @ 2585 mhz 1024MB Corsair Twinx XLPRO 2-3-2-6 @ 470 FSB PoV 6800GT @ Ultra 450/1200 2x WDD Raptor 74GB, Raid 0