lass den/die lüfter doch nach sollwert regeln
dafür musst bei dem gewünschten tempsensor einen sollwert und eine hysterese einstellen (BSP: wasser sollwert 32°C hysterese 2K)
dann stellst du bei dem lüfter "reglung nach vorgabetemperatur" ein nach welchem tempsensor der steuern soll (hier wasser)
dann verhält sich der lüfter folgendermaßen:
bis 34°C (sollwert+hysterese) läuft der nicht
bei 34°C sprungt der lüfter an undzwar gerade schnell genug, damit das wasser sich wieder abkühlt
bei 30°C geht der lüfter dann wieder aus.
so habe ich es ATM bei mir laufen: 2papstlüfter aufm APevo240, die stehen die meiste zeit still und wenn sie mal laufen dann mit maximal 600u/min