also Du kannst in der Asuite (sicherlich auch am Ae selbst) Alarmgrenzen für jeden (einzelnen) Sensor festlegen. Dann festlegen, daß das Relais bei (ausreichend langem) vorliegen eines Alarms geöffnet werden soll (->ATX Break) um den Rechner abzuschalten.
(es ist auch möglich, andere Alarme in die Notabschaltung aufzunehmen (kein Flow, kein Pumpentacho...)
Wenn alle diese Einstellungen ins Ae gespeichert worden sind (Daten ins Eeprom speichern) und das ATX-Breakkabel über das Relais läuft und StandbyVersorgung am Ae anliegt, funktioniert die HardwareNotabschaltung autark von der Asuite (die Suite muß nicht mal laufen, das Ae muß auch nicht (per USB) logisch am Rechner angeschlossen sein...
Für die Software-Notabschaltung muß das Ae per USB am Rechner hängen (damit die Asuite die Daten auslesen kann) und die Asuite selbst muß natürlich auch laufen, da SIE die (Software) Notabschaltung durchführt. Dazu gibts in der Programmoberfläche nen..."Reiter"(?) namens "Software Notabschaltung", wo man auch Alarmgrenzen für die Sensoren eintragen kann. Das sind aber ...Software-Alarme - die haben mit der Hardware-Geschichte nix zu tun.
Dann wählst Du hier auch aus, welche Sensoren usw die Abschaltung beeinflussen sollen, und wie bei ´nem (Software-)Alarm verfahren werden soll (Sound abspielen, Script ausführen Rechner ->Standby oder herunterfahren usw).
Das wird aber alles durch die Aquasuite (also das Programm) durchgeführt, welche(s) vom Aquaero nur die Daten benötigt.
Die ATX-Break-Methode oben läuft theoretisch (einmal eingestellt) auch ohne Rechner, vorrausgesetzt Du versorgst das Ae irgendwie mit Strom
Edit: kurze Antwort auf Deine Frage:
ja, man kann die Grenzen einstellen, und zwar für jeden einzelnen Sensor, und das ganze einmal als Hardware Alarm in´s Ae und einmal als Software Alarm in der Asuite