Freitag, 24. November 2006, 01:49

Also ich hab am Aquero 5 der "normalen" Temp Sensoren drann und den aquaero plug&cool-Temperatursensor, der letztere ist mit einem p&c Anschluss direkt im Aquatube verschraubt.

Das Aquero zeigt bei den "5 normalen" alles Werte an also 22C usw... nur bei Port 6 wo der P&C TS drann hängt kommt nur ein --.--

Ich habs mal an Port 5 gehangen und Port 6 mit einem normalen bestückt, dann hab ich das selbe mit Port 5 = --.-- und Port 6 geht.

Also irgendwie bekommt der aquaero plug&cool-Temperatursensor keinen Wert hin?

Ist er defekt, oder habe ich einen Logikfehler drinn...?


Re: aquaero plug&cool-Temperatursensor zeigt n

Freitag, 24. November 2006, 07:46

Hmm,
--.-- zeigt das Ae an, wenn es keinen Sensor am entsprechenden Anschluß erkennt-->Sensor defekt-->Support
(Daß das  der Sensor-Anschluß sein kann, hast Du ja bereits ausgeschlossen)


@AC: kann man eigentlich so´n Sensor mit ´nem Ohmmeter testen (sollte doch´n ..."Thermowiderstand" sein, oder!?)?
Und wenn ja, wie wäre dann ungefähr der zu erwartende Widerstand (bei 20-25°C)?

Re: aquaero plug&cool-Temperatursensor zeigt n

Freitag, 24. November 2006, 13:33

die p&c tempsensoren gehen schnell mal kaputt wenn man das kabel ein bisschen traktiert...

Re: aquaero plug&cool-Temperatursensor zeigt n

Freitag, 24. November 2006, 14:08

also bei mir hängt das Kabel locker runter und geht nach oben direkt drüber zum Aquero. Da spannt nichts und klemmt nichts.