Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Swissflow SF800 am AE

Donnerstag, 1. März 2007, 00:43

seht ihr ne Chance das der SF800 am AE zum sauber auslesen angeschlossen werden kann?

hab da Bedenken wegen der +-6100 pulse/liter ::)

http://www.swissflow.com/en/SF800/Flow_Meter_Specifications

thx Cyber
Verkaufe : 1 X Cuplex Rev. 1.3 Vierloch-Halterung AMD, 1 X Twinplex Rev. 1.2 Blende und Deckel Chipsatz

Re: Swissflow SF800 am AE

Donnerstag, 1. März 2007, 00:59

Das aquaero verarbeitet max. 2500 Impulse pro Minute.

Re: Swissflow SF800 am AE

Donnerstag, 1. März 2007, 06:15

Warum solls ausgerechnet der sein? Die Druckangaben sind um einiges höher als in der Wakü, das Ding ist ziemlich überdimensioniert und entsprechend ungenau! ::)
"Live free or die: Death is not the worst of evils."

Re: Swissflow SF800 am AE

Donnerstag, 1. März 2007, 07:02

Oja, "Operating pressure: 16 bar" ist ein wenig BIG ;D

Edit:
Und in der Standardausführung hat der SF800 einen Bereich von 0.5l/h - 20l/h.

Re: Swissflow SF800 am AE

Donnerstag, 1. März 2007, 14:02

warum der?
weil es bis jetzt immer noch keine gescheite Alternative als DFM mit geringerem Innenwiderstand gibt ::)

also no Chance ???
Verkaufe : 1 X Cuplex Rev. 1.3 Vierloch-Halterung AMD, 1 X Twinplex Rev. 1.2 Blende und Deckel Chipsatz

Re: Swissflow SF800 am AE

Donnerstag, 1. März 2007, 14:47

oje^^ ein halber liter weniger durchfluss^^

is doch nuts...
Westerwälder ist das höchste was der Mensch werden kann!

Re: Swissflow SF800 am AE

Donnerstag, 1. März 2007, 14:55

bei einer Laing DDC+ zum Teil sogar 2 mit ner 16/11er oder größeren Verschlauchung + gut ausgesuchten Kühlern sind es mehr wie 0,5l wo flöten gehen.

Frage wäre natürlich 0,5l/m oder 0,5l/h?
Verkaufe : 1 X Cuplex Rev. 1.3 Vierloch-Halterung AMD, 1 X Twinplex Rev. 1.2 Blende und Deckel Chipsatz

Re: Swissflow SF800 am AE

Donnerstag, 1. März 2007, 15:27

Es sind 1-2L/h die verloren geht, wenn man das net verkraften kann ... naja Leute solls geben.

Re: Swissflow SF800 am AE

Donnerstag, 1. März 2007, 15:33

schon nen AC DFM bei über 150l/h gehört? das Teil hebt fast ab.

denke mal am Poweradjust is es dann genau das selbe Problem wie am AE oder?
Verkaufe : 1 X Cuplex Rev. 1.3 Vierloch-Halterung AMD, 1 X Twinplex Rev. 1.2 Blende und Deckel Chipsatz

Re: Swissflow SF800 am AE

Donnerstag, 1. März 2007, 16:17

Und bringen die 150L/h überhaupt noch eine verbesserung gegenüber 100L/h, oder 60L/h ???

Hast du da mal einen aussagekräftige Messreihe an der Hand?

Ansonsten jedem das seine.


Und damit der post nicht nur geflame ist (;D):
Es muss doch eine Möglichkeit geben ein Signal zu verringern, so das nur zB jeder 10te Impuls weitergegeben wird.
[table][tr][td] [/td][td]

Zitat

kaum denkt man, die dummheit hat ihre untere grenze erreicht, kommt schon der nächste zum limbo-contest um die ecke...
Y0Gi [/td][/tr][/table]

Re: Swissflow SF800 am AE

Donnerstag, 1. März 2007, 16:43

Zitat von »-ManiaC-«

Und bringen die 150L/h überhaupt noch eine verbesserung gegenüber 100L/h, oder 60L/h  ???

Hast du da mal einen aussagekräftige Messreihe an der Hand?

Ansonsten jedem das seine.

http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=275108 ;D
Verkaufe : 1 X Cuplex Rev. 1.3 Vierloch-Halterung AMD, 1 X Twinplex Rev. 1.2 Blende und Deckel Chipsatz

Re: Swissflow SF800 am AE

Donnerstag, 1. März 2007, 17:02

Zitat von »Cyberwar«


Erstmal danke für den Link, ist doch schonmal recht informativ.

Zitat

Stellt man zwischen 3l/min (Duallaing @ Vollleistung) und 2l/min (1 Laing @ Vollleistung) noch keinerlei Temperaturunterschiede fest, so wird ab 1l/min der Unterschied schon deutlich sichtbar.
Die CPU Temp nimmt im Gegensatz zu 2l/min um 2K zu, die GPU Temp um 1K.

uuuuh, 2K sind ja soooo viel, von 60L/h auf 120L/h.... ::) ::)
(ACHTUNG IRONIE ;))


Aber jedem das Seine, aber irgendwo sollte man sich auch gedanken wegen dem Nutzen/Aufwand-Verhältnis machen.
[table][tr][td] [/td][td]

Zitat

kaum denkt man, die dummheit hat ihre untere grenze erreicht, kommt schon der nächste zum limbo-contest um die ecke...
Y0Gi [/td][/tr][/table]

Re: Swissflow SF800 am AE

Donnerstag, 1. März 2007, 17:09

wat mut dat mut!  ;) wenn man es auf´s letzte K anlegt is der AC DFM eben falsch am Platz und der Geldbeutel muss bissle lockerer sitzen
Verkaufe : 1 X Cuplex Rev. 1.3 Vierloch-Halterung AMD, 1 X Twinplex Rev. 1.2 Blende und Deckel Chipsatz

Re: Swissflow SF800 am AE

Donnerstag, 1. März 2007, 19:46

Hi

um die Frequenz zu teilen könntest einen 74HC4059 verwenden.
Ist vielleicht bischen überdimensioniert, aber dann passt er der IC wenigstens zu deiner Pipeline ;)

Gruß MISZOU

Re: Swissflow SF800 am AE

Freitag, 2. März 2007, 18:00

Und was wäre mit so´nem Dekadenzähler?
(auch noch erheblich oversized, aber erheblich billiger, oder?)

Re: Swissflow SF800 am AE

Freitag, 2. März 2007, 18:03

ob 0,30€ oder 2€ is ja egal! aber wie soll ich die Dinger dann einsetzen?
Verkaufe : 1 X Cuplex Rev. 1.3 Vierloch-Halterung AMD, 1 X Twinplex Rev. 1.2 Blende und Deckel Chipsatz

Re: Swissflow SF800 am AE

Freitag, 2. März 2007, 19:24

Hi

mal ganz grob.

Hier steht was von open collector. Das gleiche wie bei einem PC Lüfter. Mit dem Signal fängst du erstmal gar nichts an. Deshalb musst du den Ausgang über einen Pull Up Widerstand an ein Potenzial legen.
Ich verwende da standardmäßig 10kOhm (dann fließt nicht soviel Strom bei dem "Kurzschluß") außer der Hersteller empfiehlt was anderes.

Immer wenn dein Sensor was ausspuckt zieht er das Potential auf 0 Volt. Somit hast du eine verwendbare Frequenz mit der du in einen Teiler Baustein gehen kannst.
Diese zählen dann bis zu einem bestimmten Wert. Wenn dieser erreicht wurde spucken diese wiederum an Ihrem Ausgang einen Impuls aus.
Mit diesem fängst du aber erstmal auch nichts an.
Denn jetzt brauchen wir wiederum einen Open Collector Ausgang mit dem wir an ein Messgerät gehen.
(z.B. hat mein Lüfteranschluss vom Mainboard am Drehzahlpin knapp 5Volt, die ein Lüfter 2 mal pro Umdrehung auf Masse zieht. Was das AE haben will kann ich nicht sagen, hab keins kann also nicht messen, aber vielleicht kann ein Besserwissender was dazu sagen)
Also brauchen wir am Ausgang des Teiler Bausteins einen NPN Transistor. Der Teiler IC wird mit einem Vorwiderstand an der Basis angeschlossen, der Drehzahl Pin des Auslesegeräts wir mit dem Collector verbunden.
Immer wenn der dividierte Impuls den Transistor schaltet wird der Drehzahl Pin auf 0Volt gezogen und du hast deine niegelnagelneue um den Wert N geteilte messbare Frequenz.


Gruß MISZOU


Für irgendwelche Denkfehler oder Falschaussagen, die dir was abschießen übernehme ich mit Sicherheit absolut keine Verantwortung. Deshalb wäre es nett wenn noch ein paar Leute meine Aussagen überprüfen könnten.