Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Zitat von »Sebastian«
stelle doch mal die Anlaufschwelle des Lüfters auf 35 - 40%.
Zitat von »LotadaC«
erklär:
nehme mal an, Du läßt das Tachosignal verwenden.
Da Du Minimalleistung halten aktiviert hast, laufen die Lüfter an, obwohl die Temp unter der Anlaufschwelle ist (willst Du ja so).
Dabei werden Deine 25% auf die Lüfter gegeben. Die Lüfter drehen sich aber nicht (Tachosignal=0), also wird die Spannung schrittweise erhöht, bis sie anlaufen (Tachosignal=xyz), woraufhin das Ae versucht, die Leistung von (25+x)% wieder schrittweise auf 25% zu senken. Irgendwann gehen dabei die Lüfter wieder aus, und das spiel beginnt von vorne...
alternativ kannst Du austesten wo die Lüfter sicher anlaufen, indem Du den einzelnen Lüfter nach Leistungsvorgabe regeln läßt, da dann erstmal 0% einstellst, und dann schaust, ob sie mit zB. 30% Vorgabe losdrehen (bei meinen beiden Päpsten hab ich so 26 bzw 27% ermittelt).
Was mir aufgefallen ist: wenn ich bei der Leistungsvorgabe x% eingebe und enter drücke, erscheint in dem Eingabefeld danach (x-1) ??? (für 0<x<100)
P.S.: bei der Minimalleistung ists auch so...BUG?
-