Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum.
Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert.
Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können.
Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang.
Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Hallo,
da ich recht viel Lüfter im System habe, und man ja leider am Aquaero nur 4 Kanäle mit läppischen 10W hat, und insgesammt nur 30W maximal verbraten kann(warum hat es nicht mehr Watt?), wollte ich mal gern wissen, ob man mit dem poweradjust USB Version auch noch 1 oder 2 Kanäe zum steuern von Lüftern hat?
Oder ist das Teil nur zum steuern einer Laing?
Man kann damit Lüfter (ein Kanal) steuern, aber nicht nach der Temperatur regeln, was die ganze Sache ziemlich sinnlos macht. Abgesehen davon sind 30W am AE aber ne Menge. mehr kann das PA auch nicht ab.
naja, Du könntest einen Lüfter mit 10<P<=30 Watt damit regeln (,und mit dem Aquaero nicht) - der Sinn erschließt sich mir aber auch nicht... obwohl, kann man da nicht nach Durchfluß regeln, oder so? (wofür auch immer)
na mir würde es nicht um eine Temperaturgeregelte Steuerung gehen, da ich diese beim Aquaero eh nicht nutze.
Ich würde dann meine 3 Gehäuselüfter an das Poweradjust anschließen, und die dann wenn es geht auf 3V laufen lassen, würde das gehen?
Kann man das dann wie beim Aquaero auch einstellen in der Aquasuite?
Kann ich dann zusätzlich auch noch eine Laing mit steuern, oder würden die Lüfter den Kanal für die laing schon ausnutzen?
Weil in der Produkt-Beschreibung vom Poweradjust steht nicht, das es auch einen Lüfterkanal hat
Das PA hat nur einen Kanal. An diesen kannst du dran hängen was du willst, solange es nicht die besagten 30W übersteigt.
Pumpe und Lüfter gleichzeitig gehen also nicht.
Aber mal im ernst was sind das für Lüfter das die nicht an das AE anschließbar sind? Ein Papst 4412F/2GL hat gerade mal 1,25W und ein Airstream knapp über 2W.
Davon kannst du ohne Probleme 3 Stück an einen aquaero-Kanal hängen.
es sind ganz normale Yate Loon D12SL-12 und auf denen steht 0,3A und 0,3x12V =3,6W
Da ich einen Mora Radiator habe, verbaue ich da 9 Stück.
Und dann kommen noch die 3 Gehäuselüfter dazu.
Und nun weis ich nicht, was ich tun soll
3x Yate-Loon D12SL-12 pro Aquaero Kanal gehen ohne Probleme.
Die Watt-Angaben sind ein bisschen zu hoch.
Ich müsste aber an den 4. Kanal noch meine 3 Gehäuselüfter anschließen, die auch nochmal 7,2W verbraten und somit würde das alles nicht gehen, und abbruzeln will ich das aquaero auf keinen Fall :-[