Hallo, ich will einen Bach DFS 1/25io an das Aquero anschliessen. Leider ist mir die Belegung des Sensors nicht ganz klar. Ich habe folgende Verbindungen versucht:
Bach: Aquero:
+5V (sw) >>>> pin 2 (rt)
Sig. (gr) >>>> pin 3 (ge)
Masse (gr) >>> pin 1 (sw)
Bei einem Versuchsaufbau mit angeschlossenem Oszilloskop konnte beim Durchblasen des Sensors ein Rechtecksignal abgelesen werden.
Hallo,
der Sensor ist am Flow- Anschluss angeschlossen, müsste also in der Aquasuite unter DFS1 angezeigt werden.
Unter der Rubrik Durchfluss habe ich die Impulsrate auf 1000 eingestellt. Muss noch irgendwo aktiviert werden?
Pumpe ist eine Eheim 1048, die bringt 600 Liter/h, müsste also ausreichen.
Die Pumpe bringt theoretisch schon 600L/h aber nicht zwangsläufig in einem geschlossenen Kreislauf mit Widerstand, evtl. Unterdruck und diversen anderen Widrigkeiten.
Es ist ein offenes System, mit 8/10er Schläuchen mit großen Radien verlegt, keine Düsenkühler. Ich glaube nicht das es an der Durchflussmenge liegt, will aber gerne weitere Tests durchführen.
Hab nun ein Testergebnis:
Die Anlage bringt in 4 Sekunden ca. 400 ml am Rücklauf, macht dann hochgerechnet (15 * 4 S) * 400 ml = 24000 ml
Zur Ergänzung, der hohe Wert kommt durch 2 Pumpen zu Stande. Mit im Kreislauf hängt noch eine Pumpe vom Zalman Reserator 1.
Sensor ist richtig angeschlossen, Pfeil zeigt in Fließrichtung.
Ich hab mal einen Lüfter zur Probe an den Flow- Eingang angeschlossen, der musste zwar angestossen werden, aber drehte (5V). Es wurde auch das Tacho- Signal ausgewertet (Lüfter drehte mit 196 Liter/ Stunde) , müsste das Aquaero also funktionieren. Oder seh ich das falsch?