welche Raumtemp hast Du denn im Moment?
Weil wenn die über 20°C (Anlaufschwelle) ist, sollten die Lüfter eigentlich IMMER an sein.
Lineare Regelung mußt Du Dir so vorstellen:
Diagramm mit einer Achse Temp, andere Achse Lüfterleistung; dann definieren Anlaufschwelle zu Minimalleistung einen Punkt der Geraden (Linie), und Vollastschwelle zu Maximalleistung (12V) den anderen.
Anhand dieser Geraden wird die nötige Lüfterleistung zur aktuellen Temp bestimmt.
Bei der progressiven Regelung ist´s im Prinzip genauso - nur wird halt `ne Parabel durch die beiden Punkte gelegt. Effekt: im niedrigen Temp-Bereich steigt die Lüfterleistung langsamer als die Temp; im hohen Temp-Bereich halt umgekehrt.
Irgendwo gabs hier im Forum auch mal Diagramme dazu...
wegen der Bilder: hochladen kannst Du die hier nicht; allerdings kannst nur externe Bilder verlinken, mit:
|
Quellcode
|
1
|
[url=HIER STEHT DIE LINK ADRESSE]Beschreibungstext[/url]
|
Oder halt oben auf den entsprechenden Button klicken
Achso, versuch mal, die Tachosignal-Verwendung zu deaktivieren (dann wird halt mit der Lüfterspannung geregelt (0% Lüfterleistung=0V, 100% = 12V))
Die Hysterese bewirkt, daß der entsprechende Sensor erst bei der angegebenen Abweichung für voll genommen wird - wenn die also auf null ist, und linear/progressiv geregelt wird, KANN sich die Lüfterleistung nur noch dann nicht stetig differenzierbar verhalten (springen), wenn sich auch die Temperatur nicht stetig differenzierbar verhält (da lineare Kopplung)-was physikalisch nicht möglich sein sollte
.