Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Zitat von »molelightn«
...Zum Sensor Off Set ne Frage, diese Formel hier steht im Handbuch:
Ergebniswert in °C = 237+Offset - (44,15-Faktor)*In(Messwert)
sollte man eigentlich aus der Formel lesen können, aber verhält sich der Sensor Offset linear zur angezeigten Temp. ?
mensch, i hoff i-jemand kennt si aus was i damit mein ;D...
Zitat von »Okrim«
Stefan: wieso meinst du die Temps der Aquastream sein realistischer? Der Pc war aus es ist rein die Wakü gelaufen
Weil es unwahrscheinlich ist, dass die Wassertemperatur unter der Raumtemperatur liegt.
Zitat von »Harald«
....auch die Temperatursensoren welche für das Aquaero angeboten werden sind sehr ungenau. Da nützt es auch nix wenn ich die z.B. mit einem Fiebertemperaturmeter "eiche".
Ein paar Grad weiter unten oder oben stimmts danach auch nicht.
PS. natürlich genügt es wenn die Temperatur im relevanten Bereich nach dem "Offseteinstellen" stimmt. Aber ich finde wenn man engertolerierte NTCs verwenden würde wäre das Problem vom Tisch.
Gruß Harald
Zitat von »LotadaC«
Wenn Ihr nur den Offset kalibriert (eichen tut das Eichamt), habt Ihr 2 Geraden, die sich schneiden. Solange der Faktor nicht stimmt, nimmt mit zunehmender Entfernung vom Offset auch der Fehler zu :.
Mich interessiert allerdings eher die Frage, warum meine Wassertemp über Stunden hinweg immer stabil ist (also laut Sensor) - und dann plötzlich um über 0,4K springt (und dann nach langer Zeit halt wieder zurück...)
Warum verhält sich die Wassertemp (über die Zeit) nicht stetig differenzierbar? Also wenn die Sensoren `ne Auflösung von 0,1K haben, warum kann das Ae diese dann nicht auswerten?
Warum kann man sich sonst in der Suite (und auf dem Display) derlei genaue Werte anzeigen lassen, wenn Sensor/Ae/Auswertalgorithmus diese gar nicht bieten?
(Das ist ja wie bei den Banken, die für die Finanzierung (Vorschlag) einer potentiellen Immobilie mit X +/-5000€ `ne Rate mit 5 Nachkommastellen errechnen...)
Zitat von »Sebastian«
ja kla, und wer würde dann das doppelt oder drefache für die Sensoren Zahlen?
Den meisten reicht die genauigkeit, und diese ist auch genau genug für alle anwendungen bei der wasserkühlung.
-