• 24.04.2024, 11:58
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Durchfluß 211 Liter/h realistisch?

Samstag, 28. März 2009, 02:25

Moin,

lt. Anzeige AE habe ich diesen Durchfluß. Sensor ist ein Innovatek Flowmeter 2.0 mit 232 Pulsen/Liter, Pumpe AS XT USB standart. Ist die Durchflussmenge nun realistisch? Flußrichtung ist in Pfeilrichtung des Sensors. Pulsrate im AS eingegeben. Kommt mir halt bissel spanisch vor der Wert da immerhin CPU, Graka und 2 HD's gekühlt werden. Ahso Verschlauchung is 8/10er System. Ansonsten läuft alles normal, sprich 4 Lüfter auf Radiator die auch brav temp. gesteuert rauf und runter regeln.

Mfg.

Samstag, 28. März 2009, 04:50

Hab mir auch en Kopf drüber gemacht, weil ich bei vielen lese das sie mal gerade an die 100 ran kommen.. ich selbst hatte je nach Konfiguration (drehung der Kühler und Radiator auch bis zu 240 L/hr bei 84Hz ggf. 180 L bei 66Hz. Hab de selben Flometer wie du (232 Pulse) und die AS XT (CPU-NB-SB-Mosfet-Kühler)
10/8er Schäuche
Wollte das immer schomal real testen indem ich den PC ma ein paar Flaschen füllen lasse, kam aber nie dazu ggf. bin zu faul dafür
Die Luft liebt es dir zu zuhören. Erzähle Ihr von deinem Leid und Schicksaal, und verschwende nicht die meine Zeit. ;-)

Samstag, 28. März 2009, 13:29

Also ne AS mit über 100l/h in nem normalen Kreislauf ist recht unrealistisch ;)
Ich nehme an das der Impulswert falsch ist.

Mal schnell gegooglet :

Zitat

Genauigkeit
Der Digimesa DFM ist am Aquaero mit dem Standard-Kalibrierwert (509 Impulse) auf 0,1l/min genau. Das ist ein guter Wert, aber wenig verwunderlich, wird dieser DFM ja exakt auf das Aquaero abgestimmt verkauft. Der Inno wird mit 232 Impulsen angegeben, dies scheint allerdings nur für das Innovatek FOM zu gelten! Wir mussten den Wert auf 425 Impulse anheben um genaue Ergebnisse zu erhalten!
Also: Wer einen Inno Flow-Meter Rev. 2.0 am Aquaero hat, muss unbedingt die Kalibrierung auf 425 Impulse stellen, alles andere liefert falsche Werte!


Quelle: http://hardwarecrew.com/forum/index.php?topic=1437.0
:rolleyes:

Samstag, 28. März 2009, 14:24

Also ne AS mit über 100l/h in nem normalen Kreislauf ist recht unrealistisch ;)
Ich nehme an das der Impulswert falsch ist.







Nö !

Ich persönlich halte einen Durchflusswert mit der AS von weniger als 50Ltr/std für unrealistisch.

Ich habe bei 80Hz 114ltr/std. Gekühlt wird alles.

Gruß Harald

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Harald« (28. März 2009, 14:27)

P5N32-E SLI-Plus, QX6850extreme@default, Nvidia 9800GTX, 8Gb Corsair CMX2-6400 rev.4.7 5:5:5:18 @1,95V

Samstag, 28. März 2009, 14:43

ja gut dann halt 150 l/h :P

ndert aber nichts daran das der Impulswert falsch ist ;)
:rolleyes:

Samstag, 28. März 2009, 15:36

Jo danke für die Antwort :) Werd denn 425 einstellen.

Digimesa

Samstag, 28. März 2009, 15:54

..und falls das einer mitliest der einen neueren DIGIMESA von AC mit 5,6mm Durchlass hat:
bei diesem Teil muß man einen Wert von 256 einstellen. Die 509 gelten nur für den alten mit 3,3mm.

Gruß Harald
P5N32-E SLI-Plus, QX6850extreme@default, Nvidia 9800GTX, 8Gb Corsair CMX2-6400 rev.4.7 5:5:5:18 @1,95V