Hallo Leute,
.
ich habe da ein Problem mit den Temperatur-Angaben in meinem WaKü-Kreislauf.
Ich habe 2 von diesen Sensoren in meinem Kreislauf:
.
Ein Sensor sitzt zwischen den Wärme-Quellen (CPU/GPU/NB) und dem ersten Radi.
Der zweite Sensor sitzt hinter dem letzten Radi und dem AGB.
.
Der Kreislauf schaut konkret so aus: Pumpe -> CPU -> NB -> GPU -> Sensor 1 -> Radi1 -> Radi2 -> Sensor 2 -> AGB/Pumpe.
.
Die Sensoren sind an meiner aquaero angeschlossen.
Lt. aquasuite habe ich auf der "warmen Seite" 27,7°C und auf der "kalten Seite" 26,8°C.
Klingt gut - und wäre auch toll, wenn es stimmen würde.
Allerdings habe ich hier eine Zimmer-Temp von 27,5°C -> das kann dann also mit den Wasser-Temps nicht stimmen!
.
Ich habe mir dann mal unser digitales "Fieber-Thermometer" geschnappt, um das mal zu checken.
OK - das war jetzt zwar "nur" so ein Ding, aber etwas anderes hatte ich nun mal nicht:
.
Da ich ja nicht so ohne weiteres an das Wasser rankomme, habe ich als erstes die Wasser-Temp im AGB gemessen.
Und da der 2. Sensor ja eh nur ca. 5cm davon entfernt ist, kann man ja eigentlich auch davon ausgehen, dass die Temps im AGB denen des 2. Sensors entsprechen müssten.
.
Zur Erinnerung -> Temp lt. Wakü-Sensor2 = 26,8°C
Temp lt. digi-Thermometer = 30,8°C ----> also 4°C mehr!
.
Das ist zwar nicht toll, wenn man auf einmal 4°C mehr Temp hat, erscheint mir aber realistisch.
Schließlich dürfte es ausgeschlossen sein, dass die Wasser-Temp identisch mit der Zimmer-Temp ist.
.
Ich habe dann auch noch versucht, die Wasser-Temp in der Nähe des ersten Sensors zu messen.
Zur Erinnerung -> der sitzt zwischen der letzten Wärmequelle und dem ersten Radi.
Da ich an dieser Stelle ja keinen direkten Zugriff auf das Wasser habe, habe ich einfach die Temperatur des Schlauches direkt neben dem Senor gemessen.
.
Ergebnis: Auch hier ein Unterschied von 4°C!
Temp lt. Wakü-Sensor1 = 27,7°C
Temp lt. digi-Thermometer = 31,7°C
..
.
.
Wie gesagt -> ich bin fest davon überzeugt, dass die Temps laut Sensoren nicht stimmen können.
Ob diese wie von mir gemessen nun 4°C oder 4,5°C oder 5°C abweichen, kann man exakt sicherlich nur mit einem Profi-Gerät überprüfen.
Die Frage ist nur -> warum ist das so?!?
Warum weichen die Sensoren so deutlich ab?
.
In der Aquasuite ist der Sensor-Offset-K auf "0" (also standard) eingestellt.
Jetzt habe ich diesen Wert entsprechend meiner Messungen auf 4 gestellt.
.
Was kann ich machen, um sicher zu sein, dass ich hier auch wirklich die richtigen Temps angezeigt bekomme?!?