Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Zampano

Junior Member

Alarmmeldung Durchfluss bei Systemstart

Mittwoch, 13. April 2011, 18:20

Hallo zusammen,

habe das Problem, dass beim Systemstart eine Alarmmeldung über den Durchflusswächter (min-Durchfluß) vom Aquaero 5 abgesetzt wird :S

Wie bekannt sein dürfte, laufen ja die Laing-Pumpen etwas zeitverzögert nach anlegen der Spannung an. (Die Pumpe wird nicht über den AE angesteuert, sondern direkt über das Netzteil)
Dadurch bedingt ist im Einschaltmoment natürlich noch kein Durchfluß vorhanden, das AE aber sofort nach dem Einschalten reagiert.
Dieses hat zur Folge, dass bei jedem Systemstart eine Fehlermeldung in den Meldespeicher geschrieben wird.

Leider habe ich trotz intensiver Suche in den Menüs des AE keine Möglichkeit gefunden, die Duchfluss-Überwachung zeitlich zu verzödern, so das die Überwachung erst aktiv wird, wenn die Pumpe läuft und sich der Durchfluss aufgebaut hat.

Hat jemand eine Lösung für dieses Problem und kann mir helfen ??? ?(

Es wäre meiner Meinung generell sinnvoll, wenn mann Warn- bzw. Alarmmeldungen (Überwachungen) zeitlich verzögern könnte, bis sich das System stabilisiert hat

Gruß Zampano

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Zampano« (13. April 2011, 18:21)

Eines ist doch sonnenklar......,
der PC, der ist zum Schrauben da !!!

Mittwoch, 13. April 2011, 19:14

das ist bekannt, und wird mit der nächsten Firmware gefixt.
Warscheinlich wird es darauf hinauslaufen ein globales (einstellbares) power-on timeout für alle Alarme zu haben.

Zampano

Junior Member

Donnerstag, 14. April 2011, 06:33

Hallo Sebastian,
danke für die schnelle Info.... :thumbsup:
Diese Lösung halte ich persönlich für sehr gut, da ein globaler Timeout sich ja auf alle Sensoren und alle Warnungen bzw. Alarmmeldungen auswirken würde.
Mein Vorschlag : Timeout 1-10 s einstellbar...
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Meldelisten (Warnung / Alarme) im AE zu löschen :?:
Gruß Zampano
Eines ist doch sonnenklar......,
der PC, der ist zum Schrauben da !!!

Donnerstag, 14. April 2011, 07:02

Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Meldelisten (Warnung / Alarme) im AE zu löschen :?:
nein,.. das ist nicht vorgesehen.