Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

maexi

Senior Member

Ich hätte gerne

Freitag, 22. April 2011, 14:39

meine 3 Poweradjust 2 über AE5 am laufen, irgend etwas passt nicht.
Ich habe an den 3 PA2 meine drei Laing angeschlossen, die PA2 sind geflasht auf 1003,jedes einzelne ist mit dem MB über USB verbunden und mit dem Adapterkabel für die Laing funktioniert das Ganze gut. Die Aquasuite 4.72 zeigt alle drei Pumpen, die ich vielfach einstellen und bedienen kann. Nu würde ich wie gesagt, die PA2 gerne übers AE laufen lassen. Dazu habe ich die PA2 mit den dabei liegenden Lüfterkabel untereinander verbunden und am letzten PA2, ein Lüfterkabel von PA2 auf AE5 an den High Speed Port gelegt. Nach einem Neustart geht alles, nur nicht meine Pumpen, bau ich das verlegte Label wieder ab, laufen die Pumpen. Wo mache ich einen Fehler?

Freitag, 22. April 2011, 15:11

hast du vielleicht die Lüfterausgänge (5,6,7) am aquaero nicht richtig konfigruiert?
Die USB Verbindung bei dem Poweradjust ist eigentlich hinfällig, da das aquaero alle einstellungen im Poweradjust vornimmt. Eventuell mache mal bei deinen PA per USB jeweils einen Reset, also Werkseinstellungen laden.

Konfiguriere mal testweise deine PA Kanälse mit dem Regler "Reglewert" und dann auf 100%. Im moment würde ich davon ausgehen das du am aquaero etwas nicht richtig eingestellt hast.

1. reset der PA
2. aquaero einstellungen prüfen

Freitag, 22. April 2011, 15:54

Hallo

Meine vier pa2 sind nur über dem aqua Hibus verbunden und funken einwandfrei was die regelung angeht

nur mit dem durchflussmesser gibt es probleme . diese daten werden am ae 5 xt nicht richtig angezeigt :thumbdown:

Gruß
Ae 5 XT /Ac Durchflusssensor mps 200/AC D 5 USB +Ac Pumpendeckel /multiswitch USB 1.41/4 x powerajust 2/Airplex Revo 360/420 / cuplex kryos XT /aquadrive X2 Kupfer-Edition G1/4 /aquaduct 360 XT mark III ceramic/ Lian Li A77B/ Asus Rampage IV Extreme / Intel i7 3930 K/ 4X Corsair Dominator GT 2133 bei 2133 Mhz 16 GB /Corsair HX 850/ WD VelociRaptor 300 GB 300 MBps 10000 rpm / Corsair SSD F GT 240 GB / PowerColor HD 6970 2GB/aquagrATIx für HD 6970 Typ 2 (Cayman XT) G1/4/ Win 8 Pro + MC 64 Bit

maexi

Senior Member

Freitag, 22. April 2011, 16:05

Du musst den Durchflusssensor im AE5 kalibrieren, entweder mit 256 oder mit 169 je nach DFS

Freitag, 22. April 2011, 16:17

Hi

Das mit dem kalibrieren ist schon klar aber das ae 5 zeigt mal was an und mal nicht über den aquabus

hängt ein pa2 am usb dann zeigt er den richtigen wert an .

aber denoch danke

Gruß
Ae 5 XT /Ac Durchflusssensor mps 200/AC D 5 USB +Ac Pumpendeckel /multiswitch USB 1.41/4 x powerajust 2/Airplex Revo 360/420 / cuplex kryos XT /aquadrive X2 Kupfer-Edition G1/4 /aquaduct 360 XT mark III ceramic/ Lian Li A77B/ Asus Rampage IV Extreme / Intel i7 3930 K/ 4X Corsair Dominator GT 2133 bei 2133 Mhz 16 GB /Corsair HX 850/ WD VelociRaptor 300 GB 300 MBps 10000 rpm / Corsair SSD F GT 240 GB / PowerColor HD 6970 2GB/aquagrATIx für HD 6970 Typ 2 (Cayman XT) G1/4/ Win 8 Pro + MC 64 Bit

maexi

Senior Member

Freitag, 22. April 2011, 16:17

Hi Sebastian,
dazu müsste ich alles umbauen, ohne Pumpen läuft mein Rechner nicht lang genug, mal sehen, vielleicht spät am Abend. Jo, jetzt wo Du es sagst, die drei neuen Lüfter, die ja nur das sind, wenn alles angeschlossen ist, müssen ja noch konfiguriert werden, oder stellen die sich sebst auf Standart ein? Da Du fragst, wahrscheinlich nicht. jo, dann hab ich das Problem erkannt.