Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Sollwertregelung ?

Donnerstag, 5. Mai 2011, 21:20

hey

wollte nur mal fragen was heissen die werte bei der sollwertregelung?

Hysterese
Faktor 1
Faktor P

MFG

Neumi

Donnerstag, 5. Mai 2011, 21:28

Damit kannst du die Reglegenauigkeit und geschwindigkeit einstellen.
Grob gesagt funktioniert es so:

Die Hysterese ist der erlaubt Regelfehler. Fenn dieser Wert gegen null geht, wird die regelung ständig die Temperaturdifferenzen die überhalb dieses Wertes sind versuchen auszugleichen.
Somit gilt: Hysterese verringern wenn die Regelung genauer arbeiten soll, Hysterese Vergrößern damit die regelung nciht "nervös" die Lüfter hoch und runter regelt.

P+ I Wert:
Diese beiden Werte bestimmen die Geschingdigkeit wie schnell die Lüfter hoch und runter geregelt werden.
Kleinre Werte lassen die Lüfterleistung langsamer ansteigen, größere schneller.

So wie die voreinstellungen sind funktioniert das Ganz gut für die meisten Wassertemperaturregelungen. Da muss man nur etwas anpassen wenn man ein anderes Reglverhalten -> scheller, langsamer, noch genauer, ungenauer haben möchte.

Freitag, 6. Mai 2011, 00:25

würde gerne das er langsam rauf regelt aber relativ schnell wieder runter wie stell ich das am besten ein ?

hab schon herumgespietl aber irgendwie checkt ich es nicht so ganz :(

Freitag, 6. Mai 2011, 08:29

langsam rauf regelt aber relativ schnell wieder runter
das geht nicht,.. macht aber auch kaum sinn... stelle mal den "I" Wert etwas hoch damit wird die Regelung grundsätzlich etwas schneller.

Freitag, 6. Mai 2011, 12:22



ahh ok ja und was macht der p faktor! ?

Freitag, 6. Mai 2011, 12:34

der P faktor wirkt nur statisch auf die Regeldifferenz.

wenn sich also die Temperaturdifferenz nicht ändert, oder nur gering, wird die regelung dadurch nicht schneller.