• 19.04.2024, 16:30
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Mittwoch, 7. Juli 2010, 23:18

Ja und da steht
"Standard Wert ist Null und sollte im Normalfall nicht geändert werden."
Zu Verkaufen: Aquaero 4.0 mit schwarzer Blende.

Mittwoch, 7. Juli 2010, 23:50

Und ich bin dafür, den Rechner NICHT zu starten sondern nur das Netzteil in Gang zu bringen, so daß das Aquaero an ist.


Davon war doch die ganze die Rede!?!

Donnerstag, 8. Juli 2010, 19:40

So nochmal ne Frage kann man nicht einfach nen laser-Thermometer nehmen und die Sensoren anzielen und gucken ob beide die Gleichen Temps haben? dann halt erwärmen und nochmal messen.
Das das wäre einfacher kann man auch den PC anlassen :)
Zu Verkaufen: Aquaero 4.0 mit schwarzer Blende.

Samstag, 10. Juli 2010, 13:28

Hallo,



da ohnehin ein größerer Umbau bei meiner Wakü ansteht, hab ich bei der Gelegenheit gleich mal geschaut, wie weit meine Inlinefühler (nun 5 an der Zahl)

voneinander abweichen.

Hier ein paar Infos zur Vorgehensweise:

O-Ringe über die Anschlussseiten gesteckt:



Dann hab ich einen Gefrierbeutel genommen und dann pro Inline-Temp-Sensor 2 Löcher in die gegenüberliegenden Tütenseiten geschnitten.

Temp-Sensor durchgesteckt

Überwurfmutter draufgeschraubt

Der O-Ring dichtet nun zwischen Überwurfmutter und Sensor ab.

Das ganze sah dann so aus:





Damit ist dann die Kabelseite vor Wasser geschützt und ich hab den Beutel als ganzes in einen Topf voll Wasser gesteckt:





Mit warmem Wasser (Wasserkocher) und kaltem Wasser (vom Wasserhahn)



konnte ich dann verschiedene Temperaturen einstellen



Der Kochlöffel diente zum Durchmischen, nachdem ich warmes oder kaltes Wasser dazu gegeben hatte.



Wenn ich mir 100 % sicher gewesen wäre, das die Tüte dicht ist, hätte ich folgendes gemacht:

Wasser bis auf 45 °C aufgeheizt, Sensoren reingelegt.

Temperaturaufzeichnung der Lüftersteuerung angeworfen und gewartet, bis das Wasser auf Raumtemperatur abgekühlt ist.



Damit wären Fehler durch unzureichende Durchmischung vollständig ausgeschlossen gewesen.



Ok, letztendlich scheint sie dicht gewesen zu sein. Aber ich bin lieber auf Nummer sicher gegangen.



Komplett ausgewertet hab ich die Ergebnisse noch nicht. Die Abweichungen lagen aber zwischen 0 und 0,4 °C

ciao Tom



P.S. ein Fieberthermometer hatte ich nicht zur Hand. Allerdings ging es mir auch nicht um den absoluten Temperaturwert, sondern um die Differenzen der Sensoren untereinander bei verschiedenen Temperaturniveaus.

Den Abgleich zur absoluten Temperatur kann ich ja jetzt auch später mal bei Raumtemp nachholen (PC aus, überall im Kreislauf Wasser mit Raumtemp)

Samstag, 10. Juli 2010, 18:06

Ok habe es so gemacht wie Arith beschrieben musste den Offset bei 4 von 6 Sensoren um 2,3 erhöhen 8|
aber jetzt messen sie alles genau.
Zu Verkaufen: Aquaero 4.0 mit schwarzer Blende.

Samstag, 10. Juli 2010, 23:35

Hallo,



da ohnehin ein größerer Umbau bei meiner Wakü ansteht, hab ich bei der Gelegenheit gleich mal geschaut, wie weit meine Inlinefühler (nun 5 an der Zahl)

voneinander abweichen.

Hier ein paar Infos zur Vorgehensweise:

O-Ringe über die Anschlussseiten gesteckt:



Dann hab ich einen Gefrierbeutel genommen und dann pro Inline-Temp-Sensor 2 Löcher in die gegenüberliegenden Tütenseiten geschnitten.

Temp-Sensor durchgesteckt

Überwurfmutter draufgeschraubt

Der O-Ring dichtet nun zwischen Überwurfmutter und Sensor ab.

Das ganze sah dann so aus:





Damit ist dann die Kabelseite vor Wasser geschützt und ich hab den Beutel als ganzes in einen Topf voll Wasser gesteckt:





Mit warmem Wasser (Wasserkocher) und kaltem Wasser (vom Wasserhahn)



konnte ich dann verschiedene Temperaturen einstellen



Der Kochlöffel diente zum Durchmischen, nachdem ich warmes oder kaltes Wasser dazu gegeben hatte.



Wenn ich mir 100 % sicher gewesen wäre, das die Tüte dicht ist, hätte ich folgendes gemacht:

Wasser bis auf 45 °C aufgeheizt, Sensoren reingelegt.

Temperaturaufzeichnung der Lüftersteuerung angeworfen und gewartet, bis das Wasser auf Raumtemperatur abgekühlt ist.



Damit wären Fehler durch unzureichende Durchmischung vollständig ausgeschlossen gewesen.



Ok, letztendlich scheint sie dicht gewesen zu sein. Aber ich bin lieber auf Nummer sicher gegangen.



Komplett ausgewertet hab ich die Ergebnisse noch nicht. Die Abweichungen lagen aber zwischen 0 und 0,4 °C

ciao Tom



P.S. ein Fieberthermometer hatte ich nicht zur Hand. Allerdings ging es mir auch nicht um den absoluten Temperaturwert, sondern um die Differenzen der Sensoren untereinander bei verschiedenen Temperaturniveaus.

Den Abgleich zur absoluten Temperatur kann ich ja jetzt auch später mal bei Raumtemp nachholen (PC aus, überall im Kreislauf Wasser mit Raumtemp)


Ja, nee schon klar..... :rolleyes:

Mal im Ernst - Was gerechtferigt den Aufwand??

Alle Temp Sensoren anschliessen, und die Raumtemp messen.

Dann ALLE Temp Fühler darauf kalibrieren!

Das muß reichen, denn eine Abweichung von 0,5° bei 10° Unterschied sind so was von egall!..........................................................
Ich finde aber das sich "ich bin in 5 Sekunden mit meinem Ferrari auf 100" immernoch besser anhört als "gestern hab ich mit meiner SSD nen 100GB Pornoordner in 5 Sekunden gezipt"
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern!

Sonntag, 11. Juli 2010, 14:45

@RedFlag1970

wenn ich jetzt wissen will, obs Wasser 30 oder 35 °C warm ist, ja dann ists egal. Stimmt

Wenn ich aber ermitteln will, welche Wärmemenge von wem ans Wasser abgegeben wird und welche Menge von wem ausgetragen wird,

dann spielts schon eher wieder eine Rolle.

Bei z.B. 4 °C Differenz (um die das Wasser z.B. beim Durchfluß durch einen Tripleradi abgekühlt wird) bedeutet ein Fehler bei der Temperatur

von 0,5 °C einen Fehler von 10 % bei der Bestimmung der Wärmemenge.



Deshalb hab ich auch letztes Jahr mal meinen DFS-Sensor kalibriert.



ciao Tom

Ähnliche Themen