Hallo,
da ohnehin ein größerer Umbau bei meiner Wakü ansteht, hab ich bei der Gelegenheit gleich mal geschaut, wie weit meine Inlinefühler (nun 5 an der Zahl)
voneinander abweichen.
Hier ein paar Infos zur Vorgehensweise:
O-Ringe über die Anschlussseiten gesteckt:
Dann hab ich einen Gefrierbeutel genommen und dann pro Inline-Temp-Sensor 2 Löcher in die gegenüberliegenden Tütenseiten geschnitten.
Temp-Sensor durchgesteckt
Überwurfmutter draufgeschraubt
Der O-Ring dichtet nun zwischen Überwurfmutter und Sensor ab.
Das ganze sah dann so aus:
Damit ist dann die Kabelseite vor Wasser geschützt und ich hab den Beutel als ganzes in einen Topf voll Wasser gesteckt:
Mit warmem Wasser (Wasserkocher) und kaltem Wasser (vom Wasserhahn)
konnte ich dann verschiedene Temperaturen einstellen
Der Kochlöffel diente zum Durchmischen, nachdem ich warmes oder kaltes Wasser dazu gegeben hatte.
Wenn ich mir 100 % sicher gewesen wäre, das die Tüte dicht ist, hätte ich folgendes gemacht:
Wasser bis auf 45 °C aufgeheizt, Sensoren reingelegt.
Temperaturaufzeichnung der Lüftersteuerung angeworfen und gewartet, bis das Wasser auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
Damit wären Fehler durch unzureichende Durchmischung vollständig ausgeschlossen gewesen.
Ok, letztendlich scheint sie dicht gewesen zu sein. Aber ich bin lieber auf Nummer sicher gegangen.
Komplett ausgewertet hab ich die Ergebnisse noch nicht. Die Abweichungen lagen aber zwischen 0 und 0,4 °C
ciao Tom
P.S. ein Fieberthermometer hatte ich nicht zur Hand. Allerdings ging es mir auch nicht um den absoluten Temperaturwert, sondern um die Differenzen der Sensoren untereinander bei verschiedenen Temperaturniveaus.
Den Abgleich zur absoluten Temperatur kann ich ja jetzt auch später mal bei Raumtemp nachholen (PC aus, überall im Kreislauf Wasser mit Raumtemp)