Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »aquacc32« (24. März 2018, 18:10)
Möglicher MOD (keine Garantie!):
Das 3er Kabel als Aquabus verwenden, dann fehlt beim Sensor jedoch der letzte rechte Pin (+5V als Stromversorgung).
Vom Netzteil 5V abzweigen und mit dem Pin verbinden.
IICARUS
unregistriert
An meiner Ultimate habe ich auch einen Durchflusssensor "high flow" direkt ans aquabus-Anschluss dran, das Funktioniert ohne weiteres.
In diesem Fall ist die Ultimate das Mastergerät, da sie auch eine vollwertige Steuerungssoftware mit beinhaltet.
Das geht nicht weil du die Geräte an ein Master-Gerät anschliessen musst und das ist derzeit nur das aquaero.
Na wunderbar. Ja es ist der Falsche.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LotadaC« (8. April 2018, 11:37)
was soll der unsinn? der Sensor hat einen USB Anschluss. Damit kann man den Sensor bequem mit der aquasuite auslesen.(Beim Aquabus handelt es sich um einen I²C-Bus, technisch einen geeigneten Master zu implementieren sollte kein großes Problem sein. Aber das Kommunikationsprotokoll des Aquabusses zu rekonstruieren. Und erst recht, diesen Master in die Aquasuite zu integrieren...)
der Sensor hat einen USB Anschluss.
am Board leider kein USB-Steckplatz frei
was soll der unsinn?
Der aquabus-Anschluss lässt sich nur mit einem aquaero nutzen! Nur der aquaero kann als Mastergerät verwendet werden.
Der aquabus ist IMMER in verbindung mit dem aquaero vorgesehen
Um mit diesen Slaves zu kommunizieren brauchts einen Master
offiziell ist das nur ein Aquaero
Beim Aquabus handelt es sich um einen I²C-Bus
technisch einen geeigneten Master zu implementieren sollte kein großes Problem sein
.Aber auch wenn Ihr die Aquaeros als einzige Master-Devices rausgebracht habt, ist die Aussage, daß nur ein solches mit Slaves auf dem Bus kommunizieren kann eben nicht korrekt.Aber das Kommunikationsprotokoll des Aquabusses zu rekonstruieren. Und erst recht, diesen Master in die Aquasuite zu integrieren...)
IICARUS
unregistriert
Er verwechselt da wahrscheinlich was.. Mit diesem sollte es aber gehen: https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=2294
Ist kein Aquabus sondern ganz normales Tachosignal, was auch bei der AS XT funktioniert
-