Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (5. Januar 2020, 12:19)
1. Der high flow mps hat einen internen Wassertemperatur Fühler, d.h. die Temperatur am Gerät zu messen ist sinnfrei. Messe die Wassertemp an einen anderen Punkt deiner Wahl
Ich weiss nicht ob ich das überhaupt anschließen muss. Evtl kann ich die Funktion auch im BIOS deaktivieren.Zitat
2. Anmerkung: Der RPM Anschluss am Aquaero ist ein künstliches Tachosignal für dein Mobo, etc. bitte nicht als Eingang ansehen
jow das ist klar. ich habe einen Hubby gleich daneben.Zitat
3. Anmerkung: Zur Erstkonfiguration werden der mps und farbwerk über USB
angeschlossen um auch eventuelle Firmware-Updates aufzuspielen.
Anschließend kann der USB Anschluss getrennt werden. Und die Daten rein
über den Aquabus bezogen werden.
Ich hab die beiden Anschlüsse auf dem Farbwerk mit dem Multimeter durchgeklingelt. Sie haben auf allen vier Kontakten Durchgang. Auf dem Aquaero gibt es zwischen den beiden mittleren Kontakten des "high" und "low" Anschlusses keine Verbindung. Und das sind laut Bedienungsanleitung die Datenschnittstellen.Zitat
4. Beim zweiten Aquabus Anschluss auf dem Farbwerk bin ich mir nicht
sicher, ob dieser so genutzt werden kann. Da der mps und vision nicht
auf der Liste der kompatiblen Geräte geführt wird, sondern nur Aquaero
Geräte.
Sieht für mich erstmal richtig aus, ich würde aber den "normalen" High Flow nehmen, laut Deinem Diagram soll USB eh nicht angeschlossen werden und mit einem Aquaero brauchst Du die Funktionen der USB Variante nicht.
Ich selber nutze den Highflow ohne USB und den Aquaero 6 LT seit ca. 3 Jahren, der Sensor wird dabei direkt an dem Flowanschluss des Aquaero geklemmt.
Danke das ist schonmal eine super Info. Muss ich den internen Kontakt auf den Auquaero durchverdrahten oder wird das über den Aquabus ausgelesen?
Ich weiss nicht ob ich das überhaupt anschließen muss. Evtl kann ich die Funktion auch im BIOS deaktivieren.
Korrigiert mich gerne wenn ich damit flasch liege.
Hat der High Flow nicht nur einen Anschluß für einen ext. Fühler ?
Zitat
Btw. verwende für die Rückseite keine transparenten Schläuche, sondern ZMT, sodass es Wartungsarm ist
3x 360mm. Wurde so vom Hersteller angepriesen und passt auch rein. Zwar mit ein paar kleineren Problemchen aber nichts was sich nicht lösen lassen würde.Zitat
Wao, wirklich gut geworden, wenn du dort 3 Radis unterbringst, denn der Platzt ist echt knapp bemessen.
Kann ich jetzt so bestätigenZitat
Der High Flow USB von AC, welchen ich auch verlinkt habe wird als mps
über usb erkannt und hat definitiv einen internen TempSensor.
-