Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Aquaero 6 LT 2xD5 Next?

Donnerstag, 5. März 2020, 13:29

Hallo zusammen,
habe ein neues System, welches ich über die Aquaero 6 LT+ X4 erweiterung laufen lassen möchte.
2x D5 NEXT
2x CALITEMP
2x HIGH FLOW Durchflusssensor
3x Lüfter 1x8 unten, 1x4vorne, 1x4oben
jetzt erkennt die Software nur: 1x D5, 1x CALITEMP, 1x Lüfter (pos. 3 von 4).
angeschlossen ist alles wie folgt:
Aquabus:
LOW D5 NEXT
HIGH+X4 D5 NEXT + 2x Calitemp
FLOW: 2x Durchflusssensor über splitter
Fan:
1,2,3
Danke für die Ratschläge :)
MFG
Raul

Donnerstag, 5. März 2020, 13:42

Nein so nicht. Aquabus Low ist aus auf dem Aquaero. Daher musst du das alles an den High anschließen.

Bau pro Pumpe immer den USB Anschluss mit an, da sonst Firmwareupdates doof sind.
Calitemp müsste gehen, stecken die beide auf der Platine direkt?

Rest sieht okay aus.

Donnerstag, 5. März 2020, 18:39

Zwei Durchflusssensoren über einen Splitter am Flow Port anzuschließen wird nicht funktionieren, die ausgelesenen Daten werden komplett nutzlos.
Bitte einen Durchflusssensor am Flow Port, den andern am Aquabus Low anschließen.

Die Calitemp und D5 Next direkt an die X4 Erweiterungsplatine anschließen.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (5. März 2020, 18:42)

Donnerstag, 5. März 2020, 19:03

Hallo zusammen,

vielen Dank für die Infos :)

die 2 pumpen hängen am X4
die 2 Calitemp hängen am X4

erkannt wird im Moment 1x Pump, 2x Calitemp, 1x X4.Port 1 u. 3 von den Lüftern.

leider nicht die 2te pumpe, Durchflusssensoren, 1x Lüfter am 2ten Port. -.-

Donnerstag, 5. März 2020, 19:20

Hallo zusammen,

die pumpen und Calitemp werden erkannt,
das Problem war die Einstellung der D5 da beide Pumpen den gleichen Port hatten (30) hatten jetzt 30 u. 31 bei den Einstellungen der D5 somit werden beider von der Software erkannt.

einziges Problem sind die Lüfter am 2ten Port und 1x high Flow Durchflusssensor, bin für jeden Ratschlag offen,

vielen Dank im Vorraus.

Gruss
Raul

Donnerstag, 5. März 2020, 19:30

Der Aquabus X4 ist in Wirklichkeit ein Quad-I²C-Switch (auf Basis des PCA9546A), hier kann jede Adresse also viermal vertreten sein - wobei die Aquaero-Firmware das meiner Vermutung nach nur beim Calitemp ausnutzen wird.

Scheint also tatsächlich so zu sein, die Pumpen brauchen offensichtlich unterschiedliche Adressen trotz I²C-Switch.