Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Aquaerlo 6LT - Temperatursensor um mehr als 10 Grad kalibrieren?

Sonntag, 13. September 2020, 09:12

Grüß euch!
Aus welchem Grund auch immer... Mein Temperatursensor von Barrow zeigt ungefähr um 40-50 Grad kühlere Temperaturen an, als es wirklich sind.
Also ca. -25°C.

Gibt es eine Möglichkeit die Werte in diesem Bereich anzupassen?

Sonntag, 13. September 2020, 11:13

Wenn der Sensor derart falsche Werte anzeigt kannst du dir sicher sein, dass er defekt ist. Diese NTC Sensoren sind relativ druckempfindlich. Wenn die mechanisch beschädigt werden zeigen die meist sehr niedrige Temperaturen an.

Falls du ein Multimeter hast kannst du den Sensor relativ einfach prüfen. Er muss bei 25°C einen Widerstand von 10kOhm aufweisen.

Eine Korrektur um mehr als 10°C ist nicht möglich da ansonsten der Wert an einigen Stellen in einen nicht mehr definierten Bereich läuft. Du könntest den Wert über einen virtuellen Software Sensor im Playground korrigieren, aber wie gesagt bin ich mir ziemlich sicher, dass der Sensor an sich das eigentliche Problem ist.

Dienstag, 15. September 2020, 20:14

Alles klar. Danke dir!