Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Mittwoch, 24. März 2021, 08:22
Das ist richtig-> 0% PWM == 100% am LüfterausgangLiegt die Temperatur des Sensors UNTER 27° (also außerhalb der Lüfterkurve) und das Hakerl für Minimalleistung halten ist nicht gesetzt, dreht der Lüfter auf 100%.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Anomynos« (24. März 2021, 11:19)
Wie sind die Lüfter angeschlossen, direkt am Gerät? Wenn nein, Schließe mal einen Lüfter direkt an den Lüfteranschluss an. Wenn der Lüfterausgang dann 0V, 0% ausgibt sollte der Lüfter auch nicht mehr drehen, sonst ist da grundlegend etwas faul.Tatsächlich dreht er aber mit 100%, was auch deutlich hörbar ist.
Drehe ich die Temperatur wieder runter auf unter die aktuelle Case Temperatur, dreht der Lüfter wieder entsprechend der Reglerkurve wie in Bild 1.Bild 4 zeigt noch einmal die Umgebungsbedingungen zur Zeit des fehlerhaften Verhaltens, allerdings mit aktiviertem "Minimalleistung halten".
keine halben infos, mache bitte schreenshots vom kompletten aquasuite fenster.Zitat
ache bitte IMMER Screenshots deiner Einstellungen (komplette Seite, keine ausschnitte)
Das ist ja auch sinn der sachen, Die Lüfter NUR mit der externen Spannung zu versorgen.Zitat
Der Splitty9 active tut gar nichts wenn er keine Versirgungsspannung hat.
Sollte eigentlich kein Problem sein wenn der Befestigungsring passt der die Pumpe passt.Weiß von euch jemand, ob man eine EK-Pumpe auf einer Distro-Plate durch eine D5 Next von Aquacomputer ersetzen kann?
Wenn die Lüfter vom aquaero versorgt werden und du das so einstellst das der Ausgang aus ist also 0% (links in der Kurve) dann laufen auch die Lüfter nicht, da das aquaero die Stromversorgung der Lüfter mit abschaltet.So besorg ich mir den Splitty9 ohne active und lebe damit, dass die Lüfter auf max laufen, bis die Betriebstemperatur erreicht ist.
-