Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »firefox_i« (13. Dezember 2023, 08:01)
wahrscheinlich so wie es in der Software angegeben ist also Millibar pro Minute.0-0,2
Hast du gelesen oder?Idealerweise macht mal einmal einen kurzen Test ohne Wasser und dann mit dem befüllten System.
Wenn sehr viel Luft im System ist kann man Undichtigkeiten schlechter messen. Im befüllten System sieht man das sehr viel schneller. Das alles setzt aber voraus das dein System im ungefüllten zustand schon mal dicht ist.Was heißt "wenig Aussagekraft".
Ja das habe ich gelesen.Hast du gelesen oder?
das ist alles richtig und auch sehr genau. Die Messung wird aber wesentlich genauer wenn man gegen ein kleineres luftvolumen messen kann, also wasser im system ist.Schon vor der ersten Inbetriebnahme kann das Kühlsystem durch LEAKSHIELD auf Leckagen geprüft werden.
Das ist so dicht das es nirgends tropfen kann.Zitat
5mbar/30 Minuten --> 0,16mbar/Minute
Auf was konkret normiert?Zitat
vereinfacht gesagt ist der Wert ml/h der Normalisierte Wert wo der Druckverlust mit dem Luftvolumen bewertet wird.
Bei gleicher Leckage ist bei dem System mit größerem Luftvolumen der (Unter)Druckverlust geringer, da pro Zeiteinheit weniger Stoffmenge ins System kommt, das ist schon richtig.Zitat
Wenn man 2 System mit einem identischen Leck hat aber 2 verschiedene Luftvolumen, sollte der Wert identisch sein.
Weil:
Wenn das System mit dem größeren Luftvolumen 10 mbar Verlust hat ist das eine größere Leckage als wenn ein System mit weniger Luftvolumen den gleichen Druckverlust hat.
-