Es hat eine Weile gedauert, bis ich das herausgefunden habe, aber ich denke, das funktioniert. Die Eingabe ist Ihre Kühlmitteltemperatur. Der Auslöser ist die Temperatur, bei der die Pumpe von 40 % auf 80 % (in Ihrem Fall 30 °C) ansteigen soll. Der Temp Compare-Block vergleicht die Kühlmitteltemperatur mit der Auslösetemperatur (30 °C). Wenn die Kühlmitteltemperatur die Auslösetemperatur überschreitet, gibt der Vergleichsblock eine logische 1 aus. Der Vergleichsblockausgang verbindet sich mit einer Ausschaltverzögerung, die auf 300 Sekunden (5 Minuten) eingestellt ist. Der Ausschaltverzögerungsausgang wird mit dem S-Eingang des Schalters verbunden. Wenn der Ausschaltverzögerungsausgang 0 ist, sendet der Schalter Eingang A (40 %) an die Pumpe. Wenn der Ausschaltverzögerungsausgang 1 ist, sendet der Schalter Eingang B (80 %) an die Pumpe.
Die Ausschaltverzögerung ist hier der Schlüssel. Der Ausgang bleibt 300 Sekunden lang logisch 1, auch wenn die Kühlmitteltemperatur unter 30 °C gesunken ist. Ich habe den Testausgangswert des Temp-Eingangsblocks auf 40 eingestellt, was höher als 30 ist, sodass der Temp-Compare-Block eine logische 1 ausgibt. Er sendet die 40 nur 5 Sekunden lang. Dadurch wird der Ausschaltverzögerungstimer gestartet. Ich habe es auf 10 Sekunden eingestellt, damit Sie diese Arbeit sehen können, ohne 5 Minuten warten zu müssen.
Um dies zu testen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Temp-Eingabeblock und klicken Sie auf „Testdaten ausgeben“. Sie werden sehen, wie sich der Ausgangsblock auf 80 % ändert, der zur Pumpe geht. Sie werden auch sehen, wie der Ausgang des Temp Compare-Blocks für 5 Sekunden auf 1 wechselt und dann auf 0 zurückkehrt. Der Ausgang des Hold High Timers wechselt ebenfalls auf 1, wechselt jedoch erst 10 Sekunden später wieder auf 0. Dadurch sendet der Switch 10 Sekunden lang Eingang B (80 %) an den Ausgang. In Ihrem Fall ändern Sie die Zeit des Hold-High-Timers auf 300 Sekunden.
Mir ist aufgefallen, dass der Ausgang des Hold High-Timers etwa 12 Sekunden lang auf 1 bleibt, obwohl er auf 10 Sekunden eingestellt ist. Daher scheint er nicht sehr genau zu sein. Wenn Sie den Wert auf 300 Sekunden ändern, erhalten Sie möglicherweise nicht genau 5 Minuten, sodass Sie möglicherweise mit diesem Wert experimentieren müssen. Es wäre schön, wenn Aquacomputer es Ihnen ermöglichen würde, den Countdown des Hold-High-Timers zu sehen.
Das Forum erlaubte mir nicht, die XML-Datei hochzuladen, also speichere ich sie als Textdatei. Sie müssen die Dateierweiterung von .txt in .XML ändern, bevor Sie diese in Aquasuite importieren.